12楼
我遇到一次审图说消防电梯需下地下室
回复
13楼
按照高规要求,必须有一部电梯下地下室
回复
14楼
不要!!!!!!
回复
15楼
查了规范,没见到此要求,能提供一下规范条文吗?
回复
16楼
消防电梯肯定要到底层的呀,发生火灾时,还要消防电梯排水的呢,2米多的集水坑啊。。
回复
17楼
这是《高规》6.3节消防电梯的全部内容。您能不能告诉我您从哪里看出《高规》要求有一部电梯要下地下室?
6.3 消防电梯
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
18楼
消防电梯基坑要设排水与消防电梯是否下地下室有什么关系?!
回复
19楼
消防电梯也是电梯啊,只不过在火灾时要满足消防救援功能而已,在本时也要作为普通电梯使用的。在我们这边的消防梯和客梯都是共用一个电梯集水井的。
回复
20楼
不用,详见高规148页第七行。
回复
21楼
规范不说,那就应该下
回复