高层住宅低层水压过高如何处理
laryhan
laryhan Lv.2
2005年10月20日 14:10:23
只看楼主

我新买的房子位于32层的5层,晚上水压为4。5~5。5公斤,十二点过后为7.5~8。5公斤,燃气热水器泄放阀漏水。物业讲二次供水为变频恒压处理,没问题,请专家予以指导帮助以便与物业交涉。谢谢!

我新买的房子位于32层的5层,晚上水压为4。5~5。5公斤,十二点过后为7.5~8。5公斤,燃气热水器泄放阀漏水。物业讲二次供水为变频恒压处理,没问题,请专家予以指导帮助以便与物业交涉。谢谢!
免费打赏
spr2004
2005年10月20日 14:13:49
2楼
,静压太高,应进行减压处理
回复
kinghill_wh
2005年10月20日 14:59:40
3楼
必须安装减压阀
回复
saerka_rock
2005年10月20日 17:55:36
4楼
静压超过5公斤必须减压,强制性规范要求!
回复