在整路基的时候,挖机把铸铁给水管抓破了,但是当时没注意,现在试压发现了,由于是碰口连接,换管子肯定是行不通的!现在我自己觉得用“快速接”可以解决问题,不知道各位大侠又没有什么更好的建议!
在整路基的时候,挖机把铸铁给水管抓破了,但是当时没注意,现在试压发现了,由于是碰口连接,换管子肯定是行不通的!现在我自己觉得用“快速接”可以解决问题,不知道各位大侠又没有什么更好的建议!
12楼
还有没有哪位朋友进来提提意见啊!大家一起讨论讨论啊!
今天看见一个地产公司造的安居房的厨房间都不设地漏的,我开始觉得很惊讶,但是想想或许为了不让臭气从地漏里上来,但是我还是觉得可以用存水弯解决这个问题,还是觉得该设地漏,不知道大家的意见如何!
回复
13楼
3楼,八楼得意见都不错!
回复
14楼
没出现下沉的情况用哈夫就能解决
回复
15楼
大家怎么都不说了啊!继续发表意见啊!
回复
16楼
还说呀?都说清楚了,嘿嘿。
回复
17楼
就是用哈夫卡
我见过了,很有效的
回复
18楼
1、用钢件焊一个包箍,然后用堵漏灵做灰口。
2、市场上有一种哈夫节比较好,可以试试
回复
19楼
长进不少
回复
20楼
用哈夫节比较好
回复
21楼
破损点大的话,最好能更换一段,采用快接头连接。破损点小的话用哈夫卡或钢制包箍添打恢口。
回复