第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?
另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
2楼
这应该是各种接地共用造成的问题,不同的接地有不同的接地电阻。
回复
3楼
哪位帮忙给总结一下,都有哪几类?接地电阻值怎么规定的
回复
4楼
我认为:共用接地电阻不大于1欧姆!
回复
5楼
每根引下线的冲击接地电阻与建筑物接地电阻是不相同的.建筑物接地电阻是整个建筑物的接地电阻,冲击电阻是涉及到每一接地点的电阻(可能不是很准确,我个人的理解).所以要求的不同.一般画图时只写接地电阻,不标明冲击电阻.接地电阻值的规定可以参见<全国建筑电气设计技术措施>,上边有详细的要求.
回复
6楼
通常第三类建筑的防雷接地的接地电阻不宜大于30欧姆,联合接地体的接地电阻不宜大于1欧姆,弱电工程的接地电阻不宜大于4欧姆,重复接地的接地电阻不宜大于10欧姆。
回复
7楼
弱电系统不大于4欧,强电系统不大于1欧,防静电系统不大于10欧,联合接地系统按子系统最小的来算
回复
8楼
七楼说的“弱电系统不大于4欧,强电系统不大于1欧,防静电系统不大于10欧,联合接地系统按子系统最小的来算”好象说反了。一般第三类防雷的建筑物的防雷接地要求是30欧,强电系统是不大于10欧,而弱电接地不大于4欧,而1欧是强弱电采用共同接地极时采用的。目前,一个建筑物很难将强电跟弱电接地严格分开,故往往采用共同接地。故楼主说的“同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的”也就是这样。
回复
9楼
看是什么接地方式了,反正原则是以最小算
联合接地是1,其他接地有4,10,30的,具体要看建筑级别
回复
10楼
联合接地是1,工作接地是4,保护接地是10,防雷接地是30。冲击电阻和接地电阻是不一样的,它们之间有换算公式。而且每个季节的接地电阻都得除以相应的系数。
回复
11楼
各种设备共用基础接地极的话一般为不大于1欧姆,如果是单独设人工接地极,则不大于4欧姆
回复