现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑
现在质量检查,钢筋保护层厚度不够,设计要求换枪基础钢筋保护层厚度要达到50mm,结果现场测量钢筋保护层厚度只有20mm-40mm,部分出现了露筋,现在该如何处理,混凝土还没有浇筑
22楼
拆除钢筋,重新布置下啊
回复
23楼
请监理\甲方吃顿饭就解决了,反正要回填的
回复
24楼
hehe !~这就是中国式施工!~
回复
25楼
混凝土保护层相关资讯(1)
混凝土保护层的作用
1 钢筋于混凝土之间的粘结锚固
混凝土保护层愈厚,粘结锚固作用愈大
2 保护钢筋免遭锈蚀
混凝土的碱性环境使包裹在里面的钢筋表面形成钝化膜而不易锈蚀。碳化和脱钝会影响这种耐久性而使钢筋遭受锈蚀。一定厚度保护层是保证结构耐久性所必需的条件。
3 过厚的保护层将影响构件截面的“有效高度”。
确定混凝土保护层厚度应综合考虑粘结锚固、免遭锈蚀(耐久性)和构件截面的“有效高度”三个主要因素。规范给出的混凝土保护层最小厚度正是保护层厚度的最低取值。
混凝土保护层相关资讯(2)
1 混凝土保护层最小厚度的基本值考虑了环境类别的影响,环境类别的分类如下:
环境类别 环境描述 备 注
一 室内正常环境 遵循《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
二 a 室内潮湿环境、露天环境及无侵蚀性水或土壤环境
b 严寒和寒冷地区的露天环境及与无侵蚀性水或土壤直接接触的环境
三 使用除冰盐环境、严寒和寒冷地区冬季水位变动环境、滨海室外环境
四 海洋环境 遵循《 港口工程混凝土及钢筋混凝土结构设计规范》JTJ267
五 化工及侵蚀性介质腐蚀的环境 遵循《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046
GB50010规范考虑了环境类别对混凝土的影响。
2 构件类型的影响
混凝土保护层厚度的基本值把构件分成板墙壳、梁、柱3类。
3 基础中钢筋保护层
基础中钢筋保护层:无垫层40mm;有垫层70mm。
4 预制混凝土钢筋的保护层厚度
当混凝土强度等级不低于C20时,保护层厚度可以减少5mm,处于二类环境中的构件,当表面另作水泥砂浆抹面层并有质量保证措施时,可按一类环境考虑。预应力钢筋保护层不应小于15mm。受弯构件钢筋端头保护层厚度应不小于10mm。肋形板主肋钢筋保护层应按梁的数值采用。
5辅助钢筋的保护层厚度
梁、柱中的箍筋、构造筋的保护层不应小于15mm。板、墙、壳中分布钢筋保护层可按基本保护层数值减少10mm,但在任何情况下不应小于10mm。
回复
26楼
最简单的办法就是模板外扩一点,相当于截面加大
回复
27楼
回复
28楼
:) 加大基础部分用素混凝土这个问题不大申请甲方同意就可以了
回复
29楼
侧板的保护层不够,加楔把模板撑开,可以增加保护层厚度。底部的那就加垫块了。上部的吗,再说了。
回复
30楼
如果是基础,可以考虑加大截面,如果是楼屋面,那就麻烦啦,可就要重做箍筋啦.
回复
31楼
一般基础埋在土里,和其它构件不会太冲突,可以考虑把基础砼尺寸略为加大,当然要征得设计同意;
后期的工程加强该部分的验收,毕竟保护层还是很重要的!
回复