请教 避雷器工作原理
zslflm02
zslflm02 Lv.2
2005年10月21日 10:06:37
来自于防雷减灾
只看楼主

我请教一下大家避雷器的工作原理,以及求宾馆内标准间电气图纸主要床头柜控制板的接线 的问题,希望各位老师多多赐教 谢谢!

我请教一下大家避雷器的工作原理,以及求宾馆内标准间电气图纸主要床头柜控制板的接线 的问题,希望各位老师多多赐教 谢谢!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月21日 11:24:42
2楼
第一个问题看教材;
第二个问题看图籍,本站图纸区有图纸。
回复
yzj_xj
2005年10月23日 16:27:50
3楼
避雷器一般选用非线性电阻,如:ZnO。低电压是呈现高阻,高电压是呈现低阻状态的原理。
回复
zslflm02
2006年01月05日 10:39:12
4楼
谢谢
回复
mazik
2006年11月09日 11:39:13
5楼
氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
回复
microhrm
2006年11月09日 16:09:30
6楼
楼上是高手~~
谢谢了
回复
rafel_xu
2007年04月12日 14:48:35
7楼
能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。

避雷器有管式和阀式两大类。阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。管式避雷器主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。碳化硅避雷器广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。氧化锌避雷器由于保护性能优于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网。
回复
zhuxi8888
2007年04月14日 13:28:29
8楼


跑题了!
回复
mantianchentu
2007年04月14日 22:22:07
9楼
简单的理解就是在有雷电流到来的时候,将过量雷电流通过接地装置泻放。主要采用放电间隙、压敏电阻、TVS管等非线性元件制造。
回复
tryyer
2007年07月15日 23:24:12
10楼
大力支持5楼的好心人
回复

相关推荐