新纪元文化广场空调设计
hfziqing1101
2010年07月15日 16:16:49
来自于中央空调
只看楼主

该工程位于郑州市商业中心,人民路与商城路交叉口西南角,总建筑面积82146m2,建筑高度36.2m。地下一层为汽车库、人防及设备用房,地上1~5层为商场,6层及6层半为娱乐园和热带植物园,屋顶为风机房、电梯机房等。热带植物园的空调设:)

该工程位于郑州市商业中心,人民路与商城路交叉口西南角,总建筑面积82146m2,建筑高度36.2m。地下一层为汽车库、人防及设备用房,地上1~5层为商场,6层及6层半为娱乐园和热带植物园,屋顶为风机房、电梯机房等。热带植物园的空调设:)
免费打赏
hfziqing1101
2010年07月15日 16:17:26
2楼
商场部分采用吊装空调机组定风量系统,气流组织为上供上回。空调机组分别沿南、北向靠外墙的两柱网间布置。空调机组分为标准工况型及混合工况型,机组均为六盘管,风量为15000m3/h,噪声≤63dB(A),高度为995mm,混合工况型机组新风口设在外窗上,过渡季节全新风运行。在机组的送风、回风管上安装消声器,机组四周采用吸声吊顶,机组与消声器均部分布置在结构梁空内,结构的次梁布置按设备要求作了调整。一层主出入口大门内有一大中庭至五层,面积为750m2,在一层采用长方形射流消声送风口。

娱乐园部分层高8m,其半层为环形廊,高4m,跨度为一或两跨,其余部分为两层大空间,娱乐园与热带植物园采用玻璃墙隔断。娱乐园环廊以下采用小型吊装空调机组送风,其余采用四个空调机房送风,气流组织为顶送下回,新风与回风混合后进入回风静压箱,环型形廊部分采用散流器送风,大空间部分采用圆型射流消声风口送风。

商场每层平时均设计排风系统,排至六个排风(兼排烟)竖井,经风机排至室外,风机进、出口处均连接包复式消声器,过渡季节增加开启中庭排风(兼排烟)系统,排风(兼排烟)风机

为低噪声单速离心风机。娱乐园排风采用排风(兼排烟)屋顶风机。
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:17:56
3楼
根据管道布置分为两个大的空调水系统,一路供立管①、②、⑦、⑧,另一路供立管③、④、⑤、⑥,每路水系统均为下供下回异程式。每组立管的每层均带多台空调机组,其水平供水支管设过滤器,回水支管设平衡阀,电动调节阀,每层水系统为分组变水量调节。:lol :victory:
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:18:28
4楼
地下室防烟分区事故时均设计不小于50%排烟量的补风系统,商场设两个排烟系统,六个排风兼排烟系统,所有排风兼排烟系统事故时关闭该系统上所有的防烟防火阀,打开事故区的板式排烟口。
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:20:33
5楼
1、当风管在高度方向变径时,通常采用“上平”方式,好处是可以尽可能靠近梁底安装,减少所占用的吊顶空间,也可节约支架吊杆的长度。但会增加朝下的支风管长度,所以想要节省支风管用料,可采用“下平”方式。
2、当风管在宽度方向变径时,又可分2种情况。其一是主风管两侧都要接支风管,此时宜采用中轴线对称方式,有利于两侧的支风管阻力平衡;另一种情况是主风管仅在一侧开出风口,则应采用“侧平”方式,有利于所有支风管(侧出风风口)长度一致,主风管上那条平直的侧立面可尽量靠近二级吊顶的侧立面。
在楼上的基础上补充几点。
如楼主所述的风管安装形式,原则上以建筑构造与建筑装修为考虑的中心,机电安装各专业管道之间的工艺布置为处理的重点,因地制宜。
1、如果机电安装各专业管道之间的竖向安装层次要求风管在最上部,则采用上平形式较为合理,以腾出足够的下部空间给如电气桥架、喷淋、消火栓等管道。反之,风管下平较为妥当。这是竖向层次上的处理方式,但管道间的工艺布置还应尽量考虑横向空间的水平布置,以期达到降低安装高度空间,提供更有效的使用净高。
2、风管的变径方向,我们尽量往高度方向进行处理,横向变径只有在不得已的建筑构造、装修情况下才为之,毕竟单位截面上横向变径较竖向变径更为不节省材料,且管道比摩阻上也有所增加。
毕竟单位截面上横向变径较竖向变径更为不节省材料,且管道比摩阻上也有所增加。”
这是什么道理?我的看法是:
从节省材料和减少比摩阻考虑,矩形风管的截面越接近正方形越好,当宽度尺寸比高度尺寸大许多时,就应该从宽度方向变径,以缩小宽高比
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:22:41
6楼
室外新风口及室外排风口常为百叶风口,设计时可根据建筑性质取用宜适的空气流速确定风口的有效面积,再确定新风口及排风口尺寸。
适宜的空气流速可取:住宅--2 3.5m/s;公共建筑等--2 4.0m/s。
常用的防雨百叶风口的有效面积可取
0.3~ 0.48
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:24:46
7楼
DN一般指钢管公称直径;
Dg指钢管公称直径,与DN相同,老标准的表达方式,现已不用;
De一般指塑料管外径,常用外径x壁厚形式;
Φ一般指钢管外径,用于表示无缝钢管.
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:25:45
8楼
散热器采用非金属涂料可以改善散热器的热工品质,减少散热器数量,
以传统银粉漆的散热效率为100%,那么各种非金属漆的效率根据颜色的
不同大致在113-117%左右,比如乳白色漆为114%,浅蓝色漆为117%
自然金属表面的散热效率也有109%
:loveliness:
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:27:48
9楼
机械通风系统进、排风口的设置原则:
1.进风口应设在室外空气较清洁的地方,且在排风口的上风側。
2.当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m。
:)
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:28:58
10楼
进行管网阻力计算时,将管网系统中最远的,阻力最大的分支管环路称管网系统中的最不利环路。
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:29:32
11楼
.风机盘管回水装二通电磁阀,那截止阀的作用是全开、全关,那截止阀的作用在这不是跟闸阀一样吗,可以用闸阀代替吗