12楼
就是指气象专家根据气温、日照、风力和空气等因素,综合计算出需要供暖的量级,供暖气象指数共分五级。专业气象台根据未来几天天气变化情况,计算出未来一至两天的供暖气象指数。同时气象台还针对集中供暖的单位提供供暖指导指数,根据天气变化计算出某时段供暖锅炉出回水应该掌握的水温,从而控制居民室内温度。:loveliness: :Q
回复
13楼
选择的原则
循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多。因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率
回复
14楼
流量1根据设计热负荷计算流量;2根据室内采暖系统形式,在没有任何调节手段时,计算因重力或温降引起的垂直失调,并由此能克服或基本上克服这种垂直失调所需的最佳流量值;3根据室内采暖系统形式,在具备有调节功能手段且行为节能意识尚未具备时,可暂按2条确定流量。待行为节能意识到位或基本上到位后,届时再采用调速泵的调节实现节能,为时不晚。
必须指出,最佳循环流量值的概念不是“大流量”,而是建立在目前的室内系统尚不具备调节手段的前提下,把垂直失调率控制在 15%以内,层间室内温度的差值控制在0.2—0.4℃之间的最小流量值。
:handshake
回复
15楼
利用“水泵性能表”选择水泵,目前市场水泵型号、品种繁多,适合于供暖系统的水泵有单级单吸或单级双吸立式管道泵、单级单吸卧式离心泵、直联单级单吸卧式离心泵、轴开式单级双吸卧式离心泵和单级双吸中开蜗壳式离心泵等。
回复
16楼
:victory: 1原有计算的流量和扬程可不再进行附加。
2在已定的水泵系列表中找某一型号的泵,查找的流量和扬程与“水泵性能表”列出的代表性(一般为中间一行)的流量和扬程一致,或者虽不一致,但在上下两行工作范围内。如果有两种以上型号的泵都能满足要求,那就要权衡分析,通常应选其中比转速(ns)较高的、结构尺寸小、重量轻的泵。ns的计算公式为:
单级单吸离心泵:ns=
单级双吸离心泵:ns=
式中:n—转速,转/分;
G—体积流量;m3/秒;
H—扬程,米。
3具体选定了泵的型号后,要检查泵在该系统中运行时的工作情况,观察它的流量和扬程变化范围,是否处在高效区内工作。如果运行工况点偏离高效区很远,则说明泵在该系统中工作经济性差,最好另行选择。
:handshake
回复
17楼
循环水泵的工作特性曲线能否与热网特性曲线相交在设计点上是很重要的,实践中,常出现热网特性曲线右移,表现在泵出口端的阀门不能全开,促使出口端的阀门长期处在节流状态,水流不断冲刷阀芯,一旦阀芯被冲刷变形,轻者失去关断功能,重者会失去节流作用,致使电机被过流烧坏,酿成事故。再说,水泵出口端的阀门主要作用是关闭,不允许长期大关度节流使用。造成这种状况的原因,有以下几方面:1凭经验过大的估算管网阻力,而不是进行系统的计算。2新建管网按规划负荷计算阻力,而实际运行负荷差距很大。3原有旧管网的管径比正常偏大,或利用二次网的管道改做一次管网使用。4水泵配用电机功率偏小,市场经济后,厂家只按泵的最高效率点的流量值配用电机功率。:victory:
回复
18楼
换水泵:重新选择循环水泵,满足热网所需流量和扬程的需要。
2换电动机,更换比原功率大一级的电动机,如原为90kw的电动机可更换为110kw或132kw的电动机。
3改变运行方式:如果原来系统配备的循环水泵是一开一备或二开一备,则应将备用泵开起来,就有可能满足系统要求。
4切削叶轮:切削叶轮直径后的水泵特性曲线与热网特性曲线应尽可能匹配。叶轮允许切削量为15—20%,即(D1一D2)/D1=0.15—0.20,当叶轮外径切削到0.9D1范围内,泵的效率几乎不变,当切削叶轮直径至0.8—0.9D1时,泵的效率下降1%左右。叶轮切削后泵的性能按下式计算:
G2=G1•D2/D1
H2=H1(D2/D1)2
N2= N1(D2/D1)3
式中:D1、D2—分别为叶轮切削前、后的叶轮 直径( mm);
G1、H1、N2—分别为叶轮直径切削前泵的 流量(m3/h)、扬程(m)和功 率(kw);
G2、H2、N2—分别为叶轮直径切削后泵的 流量(m3/h)、扬程(m)和功 率(kw)。
:handshake
回复
19楼
设有二台(含二台)以上循环水泵的供暖系统可不设备用泵,目前市场上较好的水泵,其连续运行时数均在10000小时以上,且安全可靠。
2.5.2 直联单级单吸离心泵,适宜选用功率在200kw以下为好,流量在400m3/h以上时,应选用双涡室果壳水泵,因为它可以很好地消除叶轮在泵壳中工作的径向力,提高泵组的使用可靠性和寿命,同时可以降低因大流量而引起的噪声,该泵体积小、重量轻、效率高、不需设地脚螺栓,在同型号水泵中,推荐SB(R)—ZL型系列水泵。
:time:
回复
20楼
选用机械密封水泵,因为机械密封比填料密封的密封性能好,泄漏量少,轴与轴套不易损坏。机械密封的机械损失功率较小,约为填料密封的10—15%,所以近几年,机械密封被广泛使用在离心式水泵上。:(
回复
21楼
循环水泵的扬程必须认真计算,决不是越大越好,扬程偏高不仅轴功率急剧增加,浪费电能,重要的是泵的特性曲线与热网特性曲线不能匹配,严重影响供暖效果,但这种现象在行业中时有发生,望引以为戒。
回复