22楼
水的高流速引起泵出入口管段附件阻力骤增
热网系统中主干线的水流速是遵照规范要求比摩阻在30—70Pa/m范围内进行计算的,那么水泵出入口管段的水流速应该如何控制,依据管段附件(阀门、弯头等)的阻力与水流速平方成正比的关系,即,R=ζ• V2/2g。泵的生产厂家要求把泵的出入口管段水流速控制在2~2.5m/s最大不得超过3.0m/s的规定,并要求在水泵的出入口段按计算的水流速配置扩散管。扩散管一般由厂家随机配给,如果自行加工配置,需符合图2要求,α角度不能太大,太大容易产生涡流,α角度也不能太小,太小会增加阻力,因此,需控制在7°
<α<12°为好。
:lol
回复
23楼
循环水泵的进出口管道与系统母管的联接,习惯做法为T字形接口,这样既不合理,又增加阻力,按4.1节的例题计算T字形接管的阻力,分别为R250=3.98mH2O和R300=1.9mH2O。如果充分利用文丘里的引流原理,把管路联接方式改为如图3的接口,那么就可以把原来并联运行的流体干扰的不利因素,转换为引流的有利因素,这样可把这部分的局部阻力降到0.5mH2O左右。
实践证明,这种管路的联接方式,虽然会给施工安装带来一些不便,但长期的运行效果,其经济性是非常可贵的。
另外,在安装管路附件,如软接头、止回阀、蝶阀及过滤器等,要注意将这些附件装在泵进出口的扩散管后的大口径上,不要装在小口径管上,否则会增加更大的阻力。附件之间的安装要留有足够的距离,特别是蝶阀和止回阀之间,常常因距离太小,影响蝶阀和止回阀的开启,致使系统中的流量和扬程不足,影响供暖效果,这样的教训还时有发生,望引以为戒。再有联接的所有管道和附件,不允许将重量作用于水泵上,应另设支架固定为好。
:handshake
回复
24楼
安装调试
供暖用的循环水泵,一般为单级单吸或单级双吸离心泵,水泵由泵厂整装出厂,即水泵、电机与底板组成整体设备,所以安装比较简单,根据安装的场合,遵照水泵安装的要求,进行就位安装。
调试前必须彻底清除管道内水中的垃圾、杂物,包括锈屑、焊渣、泥浆等,否则在运转时,大杂物吸入水泵体内会损坏叶轮、主轴变形;水中的细尘,特别是硬质的微粒,会使机械密封摩擦环摩毛而损坏。所以,必须严格清除水中的垃圾,使水清澈后才能投入运行。
:) :)
回复
25楼
:time: 设备的操作和维护人员,必须严格遵守设备操作、使用和维护检修的规程。循环泵在运行中,每班必须检查泵的运行情况,包括泵体与电机振动、声响、轴承的外壳温度、密封漏水和运行电流值,并做好记录。
离心泵的检修可以实施状态计划修理,就是通常讲的状态维修,这种维修方式是根据日常检测结果,确定了设备状态的基础上进行的预防性维修。供暖用的循环泵,一年中只有冬季使用,在停运的这段时间内,可根据冬季运行中发现的问题,有针对性地修理为宜,不需拆的尽量不拆。如机械密封不拆是好的,拆了再装有可能就漏水,所以在检修中既有预防性又有计划性,如果在运行中发现泵的性能下降,应拆下叶轮检查,很可能叶轮已被汽蚀损坏,需要更换叶轮;如果在运行中发现机械密封漏水,则需要更换机械密封件;如果在运行中发现轴承声响振动较大,则需要更换轴承等等。如果一切很好,只需拆下轴承盖加些润滑脂就可以了。
:Q
回复
26楼
泵进出口的阻力,水泵的扬程,水泵的流量,怎样选泵
供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水利元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力。对于沿程阻力,根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s:loveliness:
回复
27楼
供热系统的热力站有两种主要形式,一种是热水锅炉直接供暖的形式,另一种是换热器换热间接供暖的形式。:Q
回复
28楼
1、 锅炉
供热系统中使用的锅炉大多是热水锅炉,根据其额定发热量的大小分为7Mw、14 Mw、29 Mw、58 Mw等多种规格,根据其热媒参数可分为95/70°C、115/70°C、150/90°C等,其中95/70°C、115/70°C的两种参数的锅炉应用比较多。锅炉在通过额定水量的情况下,锅炉的阻力应在40-80Kpa之间。在供暖实际中,造成锅炉阻力增大的原因主要是锅炉通过的实际水量大于其额定的循环水量。
在锅炉的铭牌参数里,并没有提供额定循环水量的数据,具体到一台锅炉具体的循环水量是多少呢?可以通过下面的公式进行计算:
G=860*Q/(tg-th)
G:锅炉的额定循环水量,单位m3/h
Q:锅炉的额定发热量,单位Mw.
tg-th:锅炉的额定进水温度与出水温度之差,单位°C。
对于锅炉的循环水量允许有一定的波动,波动的范围应小于20%。当实际流量超过额定流量过多时,大大增加锅炉的阻力;当实际流量低于额定流量过多时,会使锅炉内的部分管束流量发生偏流,造成局部汽化或爆管。
我国的锅炉标准最低热媒参数是95/70°C,供回水温差是25°C,而实际供热运行中,供回水的温度一般在10-20°C之间,即使是20°C的供回水温差,与锅炉的额定温差相比还差5°C,当锅炉满负荷运行时,根据锅炉产热和热用户散热的平衡关系可以计算出锅炉的循环水量为:
对于14Mw,95/70°C的锅炉,在温差25°C和20 °C时的相应流量是:
额定流量:860*14/25=482m3/h
实际流量:860*14/20=602m3/h
对于14Mw,115/70°C的锅炉,在温差45°C和20 °C时的相应流量是:
相应流量:860*14/45=268m3/h
实际流量:860*14/20=602m3/h
假如锅炉在额定水量下运行,其阻力是50Kpa,在上述实际流量下运行时的阻力是:
对于14Mw,95/70°C的锅炉实际阻力是:
(50/482)*602*602=79Kpa
对于14mw,115/70°C的锅炉实际阻力是:
(50/268)*602*602=252Kpa
两种不同参数的锅炉阻力分别增长了29Kpa和202Kpa。
锅炉阻力的增加也就是增加了循环泵的负担,增加了电耗,因此要把锅炉的阻力降低到合理的程度,具体的方法是根据锅炉流量增加的程度,增加一条与锅炉并联的分流管道,分流的管径应通过合理的水力计算确定,分流管道上安装的阀门应该使调节阀、平衡阀或自力式流量控制阀,不应是闸板阀。应用时使用流量计测定锅炉的实际水量来决定阀门的开启程度。
回复
29楼
供热系统中常用的换热器是板式换热器,换热器对于热媒参数和循环流量的要求不向锅炉那样严格,但过高的流量同样会大大增加换热器的阻力,影响水泵出力。换热器的阻力一般是20-50Kpa。如吉林省锅炉房,两台循环泵流量600m3/h,扬程55m,电机功率132Kw,三台7Mw热水锅炉。运行中发现水泵的流量仅370 m3/h,通过仔细查找,发现因为只运行一台锅炉,370 m3/h的循环水全部通过锅炉,而根据计算锅炉的额定水量仅仅是240 m3/h,由于实际流量达到额定流量的154%,使得锅炉的实际阻力达到160Kpa。为减少锅炉阻力将第二台锅炉打开进行分流,同时打开两台锅炉后,锅炉阻力下降到60Kpa,水泵的流量增加到550 m3/h,每台锅炉通过的水量为275 m3/h,是额定流量的115.8%,系统工作良好。:handshake
回复
30楼
三、循环泵进出口的阻力
水泵进出口阻力的大小取决于水泵进出口各种水利元件的阻力和进出口管道的阻力,正常情况下,从水泵进水管与回水母管连接处到水泵出水管与系统供水母管的连接处,之间的阻力损失在30-60Kpa之间,而实际在供热系统中,这个阻力多达到50-100Kpa之间,只是由于这段阻力在现场不容易发现而被人忽略。
水泵的进口管径比出口管径一般情况下要小一号,进口管道的水流速度在2.5-3m/s以上,出口管道的水流速度一般2-2.5m/s以上,这样的流速对于管道来讲比摩阻将达到200Pa/m-300Pa/m以上,所以无论对于管道还是对于水利元件,都将产生巨大的阻力。
如:某单位水泵,型号SB-ZL-250-200-340A,进水管DN200,出水管DN250,流量800 m3/h,扬程32米,电机功率90Kw,泵的效率86%,转速1450转/分。
先按进水管DN250,出水管DN200扩一号也是DN250进行计算。
进水管的水利元件有三通一个,闸阀一个,软连接一个。局部阻力系数:
1+0.5+2=3.5
出水管的水利元件有大小头一个,软连接一个,止回阀一个,闸阀一个,三通一个,局部阻力系数:
0.3+2+3+0.5+1.5=7.3
当水的流量是800 m3/h时,流速为4.145m/s,
水泵进出口连接母管的管道DN250的比摩阻是796Pa/m,按水泵进出口管道总长度20米计算:796*20/10000=16Kpa
进水管的阻力:P=S*V2/2g=3.5*4.145*4.145/2*9.8=31Kpa
出水管的阻力:P=S*V2/2g=7.3*4.145*4.145/2*9.8=64Kpa
进出口阻力合计为31+64+16=111Kpa
再按进水管和出水管都扩大到DN300进行计算:
水的流速为2.927m/s.
水泵进出口连接母管的管道DN300的比摩阻是294Pa/m,按水泵进出口管道总长度20米计算,294*20/10000=6Kpa。
进水管的阻力:P=S*V2/2g=3.5*2.927*2.927/2*9.8=15Kpa
出水管的阻力:P=S*V2/2g=7.3*2.927*4.145/2*9.8=32Kpa
进出口阻力合计为1.5+3.2+0.6=53Kpa
规范中规定:供热系统最不利环路中的比摩阻为30pa/m-60pa/m,其它环路的比摩阻不能大于300Pa/m,同时水的流速不能高于3m/s。对于供热循环泵的进出口的管道,属于供热系统中所有环路包括最不利环路中的一部分,它的比摩阻如何取规范中没有明确规定。在上面的分析中,当管道比摩阻294Pa/m时,水泵进出口的阻力是53Kpa,比上例减少了58Kpa。因此,我个人观点,在条件许可的情况下,水泵进出口的管道管径还应适当加大。
回复
31楼
热用户对于热用户,一般情况下以热用户的入口阀门井为界,阀门井以里属于热用户系统,这里的热用户指的是一般住宅。根据热用户室内系统的不同形式,其阻力大小也不同。传统的上给下回单管串联系统,它的阻力大小是5Kpa-20Kpa,新建的立管在楼梯间的分户控制一户一环系统,它的阻力一般是20Kpa-40Kpa,原上给下回式单管串联系统改造成的一户一环分户控制系统,它的阻力一般是20Kpa-60Kpa。以上给出的都是根据多个热力公司的实际得出的数据。
回复