酒柜系统问题
zhangbing8407
2010年07月15日 21:34:29
只看楼主

最近做酒柜系统匹配,遇到头疼的问题:该酒柜是两个冷藏室,设计温度是6-18度,电子温控,采用电磁阀控制。遇到的问题是:设定两个间室的温度都在7度,运行一段时间后回气管温度由24℃很快降到-20℃,再过一段时间回气温度又升高至20℃左右便又降至零下。我分析是:其中一个间室在达到设定温度后,电磁阀切断其毛细管供液,这样系统中的制冷剂过多,在另外一个间室的蒸发器内得不到完全蒸发,导致液态制冷剂经过回气管,使回气管温度下降。一段时间后该间室重新开启,制冷剂重新分配,蒸发完全,回气管温度上升了。

请问荣昌老师,如何解决此问题?回气管前设置的储液筒为什么不起作用,是不是小了?还有两个间室的蒸发器是两根独立的毛细管接在电磁阀上,按理说毛细管有节流作用,怎么会影响如此严重?
测试了3台都是相同的现象。另外,过滤器的温度在48度左右
免费打赏
killzx99
2010年07月15日 22:10:32
2楼
我的问题是
两个温室温度都能达到7度吗,这个温度比回气温度重要啊
如果第一个没打到的话那路毛细管供液就不该切断
回复
荣昌制冷
2010年07月16日 08:39:43
3楼
楼主自己的分析是对的,系统整体中的制冷剂量是否过多?尽管是毛细管节流,但系统工质过多是一定会使回气温度过低,回气管结霜.关键问题还是注氟量没控制好,如果像电磁阀控制的双门或多门冰箱那样,当电磁阀切断了某根毛细管的供液后,系统工作仍然是正常的.
回气管上的气液分离器(筒),只是起稍微分离吸气中的过潮过湿气体,一旦液体装满了,还不是等于没有此装置一样,液体照样进入回气管.
回复
jenry820
2010年07月16日 11:08:04
4楼
很有可能是儲液器設計或裝配反了!
回复
zhangbing8407
2010年07月16日 12:48:13
5楼
谢谢各位老师的回复,今天按照荣昌老师的说法,将冷媒量减少,现象有很大的好转,回气管温度平均在15℃左右,是不是还有些低?功率也下降了20W。补充一下:冷藏室的温度是可以达到的
但感觉这个问题还是没有彻底解决
回复