请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?
请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?
2楼
谁有这方面的图纸请上传一份给我,多谢!
回复
3楼
网上图纸区里应该好多啊!
回复
4楼
分励线圈电压是AC24V?
你用1825控制模块控制,当发生火灾时,消防主机发出信号,模块接收信号后启动里面的小型继电器,接通分励线圈,切断电源。
每个分区都要一个模块
同时告诉你你以后把这发到电气减灾版块。
回复
5楼
如果非消防回路数不是很多的情况下可以直接用消防主机做电源,如果非消防回路多,那么建议你用AC220V.
这样的情况会最好用一组中间继电器转换一下!