22楼
1、所谓无法100%回灌,是在不适宜水源热泵的地质条件上硬性选用水源热泵造成的,一般情况下,超过1抽3灌的地区都不适宜使用水源热泵,比如下沙层较厚地区,虽然出水量好,但是由于回灌差也是不适宜使用水源热泵的,最好水源热泵由地质方面的专家经过验证,通过该地区《水资源论证》在进行施工,这样可以避免无法回灌。
2、水系统如泥沙过多、过细是不适宜采用水源热泵的,基本上无法通过《水资源论证》因此,能应用水源热泵的工程,之要选用适当的旋流除砂器,就可以避免。
3、水井取水量要适宜,普遍为最大出水量的80%,井和井之间的距离要大于50m,地下水位相对稳定,如果不是这样就不能取得水井手续,因此正常施工的项目按规定执行就不会出现这种情况!
4、物理化学污染。。。大哥这个地下水只是换热,最多用的管子脏的,生点锈,咋就化学生物污染了?
以上这么多问题,归根结底,就是非法施工造成的!
如果说这是水源热泵的缺点,那水源热泵可是太冤枉了,明明是糖尿病人,你非让他吃蛋糕,难道是蛋糕不好吗,还是逼着糖尿病人吃蛋糕的人不好?
水源热泵最大的缺点:
1、不是普遍适用于所有项目,对项目所在地的地质条件相对苛刻。
2、需要较大面积,因此建筑用的与建筑占地比例较小的建筑也不适宜。
回复
23楼
请问水源热泵(地下水源)适合于建筑负荷大的系统还是负荷小的系统?
最小多大,最大多大?(负荷)或者适合的范围吧
回复
24楼
水源热泵(地下水源)维护问题,到底需要多长时间洗一次井?
有人说每年冬夏季开机前需洗井,又有人说3-5年洗一次即可(上文)?
回复
25楼
我亲自决定、指挥改造的一个项目2004年冬季开始使用,2007年夏季洗井。19层楼,3万两千平方米。冬供暖,夏制冷。这是事实。
当然,这个项目也有不足之处,没法再改了。否则,会更好,时间更长再洗井都可能。
回复
26楼
新的一年,我们一定要在每个项目克服水源热泵、土壤源热泵过去存在的缺点!
为国、为民、为子孙后代造福!!!
回复
27楼
我是反对地源热泵,支持地表水水源热泵的
回复
28楼
可用地表水一是资源有限,二是可能需要很多的进一步处理,三是没有地下水的温度低并且稳定。
回复
29楼
水源热泵前景一定非常广阔,节能环保好项目!
目前存在的问题都能迎刃而解!
回复
30楼
制冷热泵把热量排到地下水,假如地下水没有流动,可以造成地下水局部温度升高,对地下有一定的温室效应。
回复