受电电压等级供电局怎么定?~~
qinghua326
qinghua326 Lv.2
2005年10月22日 18:30:15
只看楼主

大家好 我是刚毕业的 想知道供电局 供电等级 10kv和30kv 是根据什么定的? 我看了 很多供电局的网站 怎么一个也找不到对这方面的解释~~~~~~~~~~~~...

大家好 我是刚毕业的 想知道供电局 供电等级 10kv和30kv 是根据什么定的? 我看了 很多供电局的网站 怎么一个也找不到对这方面的解释~~~~~~~~~~~~...
免费打赏
石大头
2005年10月22日 18:51:14
2楼
有30KV的等级吗?好象没听说过呀!
回复
leedreamfly
2005年10月22日 20:14:51
3楼
在96版的《供电营业规则》上有相应要求:

第六条 供电企业供电的额定电压:
1、低压供电:单相为220伏,三相为380伏;
2、高压供电:为10、35(63)、110、220千伏。
除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外,其他等级的电压应逐步过渡到上列额定电压。
用户需要的电压等级不在上列范围时,应自行采用变压措施解决。
用户需要的电压等级在110千伏及以上时,其受电装置应作为终端变电站设计,方案需经省电网经营企业审批。
回复
qinghua326
2005年10月28日 14:41:05
4楼
不好意思 是35千伏 谢谢 大家的回复 可是10kv和35kv 之间的价格差很大 我想问一下 根据什么数据 定 用10kv还是35kv?
回复
zhao123456
2005年10月28日 19:47:51
5楼
简单讲依据是"容量和供电距离"
回复
cialong
2005年10月29日 09:09:27
6楼
从供电系统看,我国城网区正进行改造和建设。城网把电压等级划分为4档:第一档高压送电电压(220千伏或110千伏);
第二档高压配电电压(66千伏,35千伏);
第三档中压配电电压(10千伏);
第四档低压配电电压(0.4千伏)。
在这4档6个电压等级中,每个城市选取的电压等级不能超过4个。实际上,我国城市电网电压等级正简化为如下型:330-110-10(20)-0.4千伏,如西安,西北地区;220-66-10-0.4千伏,如东北三省;220-35-10-0.4千伏,如上海,北京,天津,华东地区;220-110-10-0.4千伏,如广东,华中电网地区。全国约有12000个变电站,35千伏和110千伏变电站5000个。
回复
qinghua326
2005年11月04日 15:40:36
7楼

谢谢 你的回复 那你知道10kv跟35kv之间的 "容量和供电距离"的 划界限是 多少吗?
回复
fish_hao
2005年11月09日 13:48:16
8楼
10kV的供电距离不超过20公里,负荷不超过6000kVA
回复
drinking
2005年11月09日 16:21:50
9楼
有收获

回复
yijianmei
2005年11月09日 20:51:13
10楼
东北三省;220-35-10-0.4千伏?
有66kV的电网.
回复

相关推荐