水平串联环路的所带最大负荷有规定值吗?
dushilangrenzwj
2005年10月22日 19:00:14
来自于采暖供热
只看楼主

最近我正在做一个5000m2x9m的大厂房 , 热负荷 100W/m2 ,靠外墙的隔间负荷较大.在我所有的散热器样本中 ,我选择了一个散热量最大的,仍然放不下.不知道怎么解决,放双排会对散热量有影响吗?还有,彩钢夹心板的传热系数现在没有一个标准,各个厂家的都不一样,怎么确定呢? 最后就是水平串联一路能串多少负荷的问题了,我师傅说,一般不超过2W,我想听听大家的意见.我是新疆某设计院的.希望大家踊跃参与讨论.我会虚心向大家请教的.

最近我正在做一个5000m2x9m的大厂房 , 热负荷 100W/m2 ,靠外墙的隔间负荷较大.在我所有的散热器样本中 ,我选择了一个散热量最大的,仍然放不下.不知道怎么解决,放双排会对散热量有影响吗?还有,彩钢夹心板的传热系数现在没有一个标准,各个厂家的都不一样,怎么确定呢?
最后就是水平串联一路能串多少负荷的问题了,我师傅说,一般不超过2W,我想听听大家的意见.我是新疆某设计院的.希望大家踊跃参与讨论.我会虚心向大家请教的.
免费打赏
zhengxufeng
2005年10月22日 21:39:22
2楼
一般不超过2KW,其实要求咱们的管道设计不宜超过DN25,因为一般散热器接口就是这样了
回复