请教平战结合人防工程的通风及排烟问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2010年07月16日 15:52:13
来自于通风排烟
只看楼主

该工程地下一层为平战结合人防工程,平时为车库,战时为6级物资库。面积约2600m2。设计机械通风系统为平时机械送排风,战时清洁式机械送排风。平时与战时机械送排风共用一套系统,并且兼做平时的排烟及补风系统。请问这样的情况,如何选用排风机,按人防通风设备还是排烟设备?请高手指点一下,多谢!!

该工程地下一层为平战结合人防工程,平时为车库,战时为6级物资库。面积约2600m2。
设计机械通风系统为平时机械送排风,战时清洁式机械送排风。平时与战时机械送排风共用一套系统,并且兼做平时的排烟及补风系统。请问这样的情况,如何选用排风机,按人防通风设备还是排烟设备?
请高手指点一下,多谢!!
免费打赏
snail_yin
2010年07月16日 17:31:04
2楼
按平时风量选择风机,战时的风量就可能大于规范要求的。
回复
lingling2824
2010年07月16日 21:47:06
3楼
风管合用,风机还是做两个吧
回复
tanya814
2010年07月19日 11:01:16
4楼
可能我说的不大明白,我的意思是如果单纯的人防的话,可以按人防用风机选,排烟风机的话也有专门的排烟风机,当采取合用系统的方式的时候,风机应该满足哪种设备的技术要求?比如排烟风机应保证在280度时能连续工作30min。
回复
hugh351
2012年05月07日 14:56:04
5楼
风机并联吧 管道应该可以合用吧
回复
cake_01
2012年05月07日 18:31:15
6楼
风量差别大,设备需分着设置。