关于PKPM梁箍筋的一些疑问,请各位帮忙解答一下
kissnn1001
kissnn1001 Lv.2
2010年07月16日 15:58:47
来自于PKPM
只看楼主

梁的箍筋计算出来的结果是G**-**,按书上说前面的数值是加密区的箍筋,后面的值的非加密区的箍筋,但是有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,要是按后者的说法应该是梁两端的箍筋值,以抗震设计的话应该都是加密区的面积才对,和书上说的应该是不一样的,所以我也糊涂了,请各位帮忙理清一下。还有一个问题就是间距的问题,在计算之前是可以定义箍筋间距的,按200算出来的结果是200的两倍,是不是按100算的时候配非加密区箍筋要把数值乘以2?按200算的时候加密区的箍筋要除以2?

梁的箍筋计算出来的结果是G**-**,按书上说前面的数值是加密区的箍筋,后面的值的非加密区的箍筋,但是有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,要是按后者的说法应该是梁两端的箍筋值,以抗震设计的话应该都是加密区的面积才对,和书上说的应该是不一样的,所以我也糊涂了,请各位帮忙理清一下。
还有一个问题就是间距的问题,在计算之前是可以定义箍筋间距的,按200算出来的结果是200的两倍,是不是按100算的时候配非加密区箍筋要把数值乘以2?按200算的时候加密区的箍筋要除以2?
这两个问题,请各位帮忙解答一下,不胜感谢。。。。。。
免费打赏
yhuangping
2010年07月27日 16:10:16
12楼
“有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,”老设计师的话不一定对的,还是得经过自己的理解,这个问题我跟我的“老设计师”较劲过,结果是我赢了!
二楼兄弟解释得不错,我来补充个例子:
G0.5−0.2 ,
G表示箍筋如定义加密区间距为100mm,,0.5表示在加密区长度内,箍筋截面面积应为0.5cm2
0.2表示非加密度长度范围内,箍筋间距为100mm,箍筋截面面积为0.2cm2,需要说明的是,实际工程中一般情况下非加密区箍筋间距不必采用100mm间距即可满足计算及构造要求,例如对非加密区箍筋间距取200mm,此时箍筋截面面积应相应的放大2(40cm2),若非加密区箍筋间距取150mm,则箍筋截面面积应相应的放大1.5倍(30mm),本例在加密区可取8@100(1根8钢筋截面面积0.5m2,本例为两肢箍,钢筋截面面积为2*50=100mm2>50mm2),非加密区取8@200
蜡笔 (Q群:101497160)
回复
xuywj000
2010年08月18日 16:10:53
13楼
上次审图中心的提了这个问题,我也研究了一下。
GAsv-Asv0
先用文字表述一下:箍筋间距范围内所需的箍筋加密区(非加密区)面积
例子:引用上面老兄的G0.5-0.2
1..若取%%c8@100/200(2)。加密区:50.3*2/100=1.015>0.5;非加密区:50.3*2/200=0.503>0.2
2.若倒过来算直径的话。加密区:0.5*100/2=25(可取直径>6);非加密区:0.2*200/2=20(可取直径>6)
综上所述,G0.5-0.2的箍筋可取%%c6@100/200
回复
xuywj000
2010年08月18日 16:15:54
14楼
注释一下:上式中的2表示双肢箍,所有的单位均为mm。%%C表示直径符号。
回复
ywfzbp
2010年08月18日 22:08:13
15楼
若框架梁箍筋:G0.7-0.5
按说明书箍筋可配置为φ8@100/200(2)
但是PK梁绘图时确实φ8@100/150(2),实在难以理解;
自己从satwe配箍包络图中验算φ8@100/200(2)是可满足要求的
回复
园儿
2010年11月10日 15:05:02
16楼
若框架梁箍筋:G0.7-0.5
按说明书箍筋可配置为φ8@100/200(2)
但是PK梁绘图时确实φ8@100/150(2),实在难以理解;
自己从satwe配箍包络图中验算φ8@100/200(2)是可满足要求的

楼上的楼上已经算了,当非加密区φ8@200时,50.3*2/200=0.503 大于了0.50,粗略计算的话,也是正好符合要求,没有富裕量,所以系统把箍筋扩大了。。
回复
sx921
2010年11月18日 20:32:34
17楼
我也在寻找这个问题的答案,高手解答一下 有人研究过吗
回复
gaozhicheng151
2012年10月17日 15:40:14
18楼
2013年01月17日 17:28:20
19楼
那么查表%%c6@100/200 的箍筋面积是0.57-0.28 比0.5-0.4小(0.4=0.2*x2因为原结果是按照100算的)
这样是不是不安全?
回复
tj_yjc
2013年01月21日 11:09:37
20楼
还有个问题,如果梁上还搭了次梁,pkpm会分成2段来算箍筋,如图所示,这时候PKPM就会整段梁都生成8@100的箍筋,搞不懂哎,求解释
回复
zizic1
2013年03月01日 17:54:41
21楼
ywfzbp 发表于 2010-8-18 22:08 若框架梁箍筋:G0.7-0.5按说明书箍筋可配置为φ8@100/200(2)但是PK梁绘图时确实φ8@100/150(2),实在难 …你的条件不全。抗震等级、混凝土强度等级、梁截面宽度、箍筋强度等级,有了这些才能做出正确的判断,抗震区的框架梁非加密区有沿梁全长的面积配筋率要求,详见高规6.3.5条。比如三级抗震,梁截面300x600,混凝土等级c30,箍筋等级一级,计算结果为G0.5-0.2,那么仅按计算结果只需要配φ8@100/200(2)就够了;考虑通长面积配筋率,三级:0.26x1.43/210=1.771e0-3,非加密区箍筋间距=50.2x2/(1.771e10-3x300)=189,pkpm程序默认的箍筋间距一般为100、150、200,此时绘图时会出现φ8@100/150(2)。
回复

相关推荐