开关柜铭牌上的额定是按照开关标定,还是按照电流互感器来标,有没有标准?
开关柜铭牌上的额定是按照开关标定,还是按照电流互感器来标,有没有标准?
2楼
高压开关柜铭牌上的额定电流是断路器的额定电流,电流互感器可以换的。
回复
3楼
开关柜铭牌上的额定是按照电流互感器来标
回复
4楼
坦克版主?别开玩笑!
一个变电所进线柜的电流互感器是1000/1的,各个出线柜各有大小,有75/1,也有100/1的和200/1、300/1多种,而开关柜上额定电流标的都是1250,因为断路器的额定电流是1250的。
回复
5楼
上面是高压开关柜,说说低压开关柜,一个柜子有多个出线,电流互感器也各不相同,有的还没有装电流互感器,那样的话,开关柜的额定电流又如何标?
回复
6楼
以前就按电流互感器
3C后
生技部门 算出一个电流数
回复
7楼
学习了。。呵呵,哎呀不懂的东西还真多。
回复