吊顶式空调器风机一停就漏水,原因
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年07月16日 16:11:06
来自于中央空调
只看楼主

我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。

空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。
空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
免费打赏
qiyemoju
2010年07月27日 22:02:28
42楼
漏水这个问题很可笑,因为大多的厂家生产的末端几乎都是半水盘的,也就是说水盘几本只是接住了表冷器,由于商家的偷工减料给用户造成了很多的不变,试想一个装修豪华的五星级酒店如果因为空调漏水会怎样?漏水这个问题其实早就不是什么问题了!
回复
zhp21
2010年07月28日 08:39:15
43楼
美的纯属瞎搞!这下让他们知道自己的设备缺陷性了吧?
回复
kongxu2010
2010年07月28日 09:20:35
44楼
你好!是不是风管长度比较短,而空调器压头高的原因啊!
还有黄梅季节也容易出现空调器冷凝水。
回复
xgm
2010年07月28日 10:24:07
45楼
漏水问题确实很头疼,我以前单位的新风机组普遍停机漏水,就是靖江产的,厂家也没给出合理解释,后来通过调节水封有好转,但未根治。
回复
virper1
2010年07月28日 10:30:52
46楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
zdhwyqw
2010年07月28日 10:59:48
47楼
很不错
回复
xuke854
2010年07月28日 11:19:40
48楼

最不利环路总长约40米,空调器余压210PA,我认为压头合适,并不高。因此主要的原因还是机器本身的防飘水措施没有处理好,美的今天下午派工人进场进行发行施工。
楼上有位朋友提到特灵空调器的处理方法,其实与这个项目的情况类似,就是因为没有挡水板造成的。另外,冷凝水的坡度及存水弯全部都检查过了,施工情况良好。
回复
yz.liu
2010年07月28日 17:19:43
49楼
有道理,版主按此改施,应可解决!
版主记得如解决OK,还请回复告知大家,HAHA!
回复
ft883133
2010年07月28日 17:46:32
50楼
目前来说 只能从设备本身做改造了。
回复
wwdcah
2010年07月28日 17:48:10
51楼
加个存水弯就好了
回复