求施工现场配电用的漏电保护器和开关型号大全
glooble
glooble Lv.2
2010年07月16日 16:40:41
只看楼主

我是刚进入建筑行业的电气专业的新手,我们单位要我给公司做一个施工用电的设计范本,通过一个星期的学习,基本上整个流程都没问题了,负荷计算和导线选择都没问题了,但是因为漏电保护器是刚开始接触,所以我所掌握的资料对其型号太少,而且建筑行业目前普遍选用的型号不太了解,所以希望各位能否提供一个施工用电中的漏电保护器的基本会用到的型号大全,在此谢谢各位了!

我是刚进入建筑行业的电气专业的新手,我们单位要我给公司做一个施工用电的设计范本,通过一个星期的学习,基本上整个流程都没问题了,负荷计算和导线选择都没问题了,但是因为漏电保护器是刚开始接触,所以我所掌握的资料对其型号太少,而且建筑行业目前普遍选用的型号不太了解,所以希望各位能否提供一个施工用电中的漏电保护器的基本会用到的型号大全,在此谢谢各位了!
免费打赏
lingxuct
2010年07月16日 16:49:51
2楼
大全不可能一个或几个人能全,网上搜索就多了。

一般插座我用DZ47LE-63/xx—xx,电机类用DZ15LE—xxxx/n91
回复
glooble
2010年07月16日 16:54:58
3楼
区管说的这两个型号我基本都见到过,主要是有时候总箱处的漏电保护器要求额定电流到500A以上的这两个系列的就没办法用了,不知道DZ20L系列的有没有额定电流达到或超过这个的相关型号,一般在临时用电方案中我只能选断路器,其实按照要求断路器是不符合要求的
回复
dianqipanli
2010年07月16日 17:17:19
4楼
设计中只要把所需额定电压、电流、漏电保护电流、动作时间等要求注明即可,使用时只要满足以上数据就行。
回复
lingxuct
2010年07月16日 17:21:57
5楼
明天我到现场去看看,我们用的是400A的漏电开关。
回复
glooble
2010年07月16日 17:32:37
6楼
多谢了
回复
一个人的传说
2010年07月16日 17:44:30
7楼
:)
回复
zwx345
2010年07月16日 19:16:21
8楼
一般插座我用DZ47LE-63/xx—xx,电机类用DZ15LE—xxxx/n91
回复
nhjie2004
2010年07月16日 20:55:57
9楼
临时用电箱内能用DZ47LE系列的吗?我记得好像用的都是AB69系列的。
回复

相关推荐