交流型的浪涌保护产品能应用在直流系统上吗?
fjwan0130
fjwan0130 Lv.3
2010年07月16日 18:41:41
来自于防雷减灾
只看楼主

曾看见好多人将交流浪涌保护产品应用在光伏发电系统的直流侧,总感觉会不安全,却说不清原因,对这一领域一直不是很清晰,请教高手能给予解释!谢谢!

曾看见好多人将交流浪涌保护产品应用在光伏发电系统的直流侧,总感觉会不安全,却说不清原因,对这一领域一直不是很清晰,请教高手能给予解释!
谢谢!
免费打赏
sxspd
2010年07月21日 21:23:19
2楼
交流SPD是可以用在直流系统中,实际上SPD中的压敏电阻是什么交直流的区分的,同一个压敏电阻有一个直流和交流电压值,只要确定交流SPD对应的直流工作电压与你所需的系统电压相符就可用,一般一个SPD的直流工作电压都比交流的大100多伏,
可加我QQ390233631要样本(注明要样本)或电话13980034846,
回复
sxspd
2010年07月21日 21:24:03
3楼
交流SPD是可以用在直流系统中,实际上SPD中的压敏电阻是没有交直流的区分的,同一个压敏电阻有一个直流和交流电压值,只要确定交流SPD对应的直流工作电压与你所需的系统电压相符就可用,一般一个SPD的直流工作电压都比交流的大100多伏,
可加我QQ390233631要样本(注明要样本)或电话13980034846
回复
fjwan0130
2010年07月27日 00:16:52
4楼
非常不赞同楼上的说法,交流型SPD使用在直流上会有很大的危险性。其危险会发生在SPD产品老化时。如我们所知,SPD产品因为其材料特性,经过数次泄放雷电流后,材料就会发生劣化和老化,其电阻会变得越来越小,漏流值会变得越来越大,这时如果不能把 SPD从直流发电网络中断开,就会导致整个发电网络过载,引起系统过热并导致危险。所以将交流型的SPD使用在直流系统中是非常危险的。
目前,法国公布了UTE C61-740-51标准,它是目前世界上唯一的一部直流特殊行业的国家级防雷产品标准,其中规定了电涌保护器应如何接入直流网络、性能要求和如何测试。在这部标准中,明确地提出了在直流侧必须采用直流专用型的电涌保护器。

所以大家千万不能将交流SPD应用在直流系统中。
回复
liuchaowanshui
2011年03月10日 14:14:12
5楼
楼上的哥们你有UTE C61-740-51标准吗?
回复
sxspd
2011年03月11日 21:16:50
6楼
楼主首先要了解一下浪涌保护器使用的压敏电阻的参数与特性,无论是国内还是国外的压敏电阻的工作电压都有一个直流和交流相应的工作电压,包装国外的器件也说明是交直流通用,只是当其做成成品时,浪涌保护器会标注成交流或直流SPD(主要是低压的),你可加我QQ,我发给资料给你证明,QQ390233631