现场施工遇到160厚的剪力墙,在浇注混凝土过程中,振捣棒有时候下不去,导致墙体混凝土浇注质量很差,非常头疼,不知道有那位同行做过类似的工程,提供点经验。因为大部分墙厚基本上都是这个规格的,请有经验的同行指点一二。谢谢
现场施工遇到160厚的剪力墙,在浇注混凝土过程中,振捣棒有时候下不去,导致墙体混凝土浇注质量很差,非常头疼,不知道有那位同行做过类似的工程,提供点经验。因为大部分墙厚基本上都是这个规格的,请有经验的同行指点一二。谢谢
2楼
采用细石砼,塌落度适当加大,振捣棒确实下不去的话,一个土办法,拿个锤子敲敲侧模板。
回复
3楼
用塔落度大的细硂.
回复
4楼
学习中,谢谢!
回复
5楼
谢谢,目前就是这么做的。不过由于量太大了,做起来太痛苦了,请教下大家。
回复
6楼
混凝土采用细石混凝土费用会高些,可采用30振捣棒仔细振捣,再敲模板,呵呵
回复
7楼
换细一点的振捣棒是一个办法,不过如果钢筋过密,还是不易振捣的
敲击模板的方式不赞同,呵呵,敲不好的话会导致漏浆和爆模的情况发生
我们现场当时采取的方法是模板开洞,振捣好一定的高度后再将模板开动区域封模,然后再从上层振捣
回复
8楼
我还没有遇到呢?谢谢提醒了!!!!!
回复
9楼
换小的振捣棒从目前来看确实也有问题。谢谢你的提示。
回复
10楼
用振动棒加钢筋穿插,钢管在模板边敲打!!!
回复