接地故障保护题
xjbwww
xjbwww Lv.2
2005年10月24日 12:54:44
只看楼主

220/380V供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,金属栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问1、接地故障电流2、建筑物内用电设备金属外壳的接触电压3、户外用电设备金属外壳的接触电压4、如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧姆。

220/380V供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,金属栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问
1、接地故障电流
2、建筑物内用电设备金属外壳的接触电压
3、户外用电设备金属外壳的接触电压
4、如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧姆。

1130129670589.jpg


1130129670701.jpg

免费打赏
zz_zz
2005年10月28日 21:30:54
12楼
木有注意!
回复
zgy88
2005年11月01日 12:33:25
13楼


支持!!
回复
大鼻山
2005年11月01日 12:54:47
14楼

错了1半,对了1半。
回复
lengbing
2005年11月04日 20:01:40
15楼

想得太多,看得太少(题目没看清),所以就错了,遗憾!
还好,我没有看错.
回复
大鼻山
2005年11月04日 20:11:42
16楼
室内总电位联结板的接地电阻作用和分流效应,明显被某大人忽略了。而且他的那些推导公式普遍有点理想化和前后矛盾。
回复
linqinggl
2005年11月05日 20:29:24
17楼
还有一题,局部TT
回复
zhllhgsb
2006年07月24日 11:17:07
18楼
请高人指点:答案的依据在哪能找到?急需!谢谢!
回复
free_g1016
2007年08月08日 12:49:51
19楼
我也有些问题不清楚,我怎么发贴呀?请告诉一下!
回复
dianqishi801106
2007年08月10日 12:54:51
20楼
1,故障电流=220/14=15.7A
2,建筑物内接触电压位0V
3,建筑物外接出电压应为157V
4,接触电阻应小于2.94欧姆。
回复
gcgssjy
2008年11月29日 12:34:35
21楼
我认为20楼正确,但中间应忽略户外设备至金属阑珊接地电阻,户内设备需距离金属阑珊20米开外,其实题目应该给出各设备距金属阑珊距离