框架结构梁板柱交接处砼强度不一致的处理
mybbx11
mybbx11 Lv.5
2010年07月16日 21:31:25
只看楼主

现在,很多框架结构的梁板柱的砼强度不一致,应该怎么处理才能最经济、还不影响结构的安全?有的人认为砼强度差一个等级,可以按低等级的浇筑,有的人用钢丝网绑扎在柱的四周,钢丝网也不取出,不知道这样的做法是否合理?大家还有什么好的经验,来交流交流

现在,很多框架结构的梁板柱的砼强度不一致,应该怎么处理才能最经济、还不影响结构的安全?
有的人认为砼强度差一个等级,可以按低等级的浇筑,有的人用钢丝网绑扎在柱的四周,钢丝网也不取出,不知道这样的做法是否合理?
大家还有什么好的经验,来交流交流
免费打赏
yixiaoyan747
2010年07月16日 22:18:06
2楼
标准图上有相关的详图大样!
不过我们这里都那样设计,梁板一般都取一个砼等级,柱子可以比梁板砼等级高!
主要是施工的时候比较麻烦!
回复
luyan2007
2010年07月17日 09:44:51
3楼
还是按高一级的混凝土来施工。
回复
jing-hannan
2010年07月17日 11:51:20
4楼
一般情况下,梁板砼等级是一样的,可能会出现梁板砼等级与柱的不一样,施工时只要先浇柱子,后浇梁板就可以了,我刚做的一个工程就是这样.
回复
toto_hong
2010年07月17日 12:12:10
5楼
我们的做法
1.jpg
回复
lrg_hn
2010年07月17日 14:15:20
6楼
这么做,再做预算时这部分钱怎么算,预算常规计算混凝土方量都是混凝土标高,各自计算,如果刚开始没考虑到,是否可以在后续中追加?
回复
row198276
2010年07月22日 22:11:00
7楼
按高一级的混凝土来施工。节点处是关键也是薄弱环节。需要认真设计,认真施工。
回复
设计小兵
2010年07月23日 18:24:38
8楼
一般按5楼做法
回复
xtfvq
2010年07月26日 13:47:11
9楼
设计院都这样设计的,肯定要保证节点砼是高标号才行
回复
kilersaint
2012年04月08日 13:30:15
10楼
学习啊哈哈
回复
sunenjian08
2012年06月21日 09:07:31
11楼
呵呵呵,我也遇到了这样的问题~~正发愁呢~~~