我是一个新手,我想请教问各位大侠,在设计选用VRV空调时有没有一个估算法?比如说一个120平方的办公室,应如何选用VRV空调。
我是一个新手,我想请教问各位大侠,在设计选用VRV空调时有没有一个估算法?比如说一个120平方的办公室,应如何选用VRV空调。
43楼
同志门,说的是办公室,一般是180W/M2,保险点,新手最好用专业软件精确测算,这样你以后也有自己的经验了,而不是不是别人给的经验
回复
44楼
看你门多好,还有个师傅教教,我,哎,惨那,刚来师傅就走了
我是做大金的,VRV一般我选150-200W/M2,差不多 !!
问了其他人也这么说
往后 暖通的兄弟门,你们就是我的老师了,望你们不吝赐教!
回复
45楼
可不光我们行业这样,全中国都有这种事
回复
46楼
我在大金工作一般vrv设计是根据180-220人员多少外墙散热吸热全年平均知
回复
47楼
精细计算也不准不管是逐差法还是谐波法,其中很多公式都是经验公式,同一建筑用不同的算法算都有很大偏差,所以还是估算或者按照冷指标加一点修正选取
回复
48楼
大金VRV工作状况怎么样,与其他品牌相比有什么优点和缺点?请给予回答,谢谢了,有急用.
回复
49楼
乘以2差不多
回复
50楼
我是大三的学生参加空调设计大赛我有很多都不知道我想问一下MDV和VRV有什么不同还有,广东的座南朝北的办公楼冷负荷全多少啊我算了一下大概在130-150之间是不是太小了希望个位前辈指点一下
回复
51楼
以下是引用njzxh在2005-10-25 08:51:14.0发表的内容:
新手建议不要估算,应该做精确计算,这样对以后的工作有很大帮助.[/quote
应聘的时候可以装做很专业的样子
老板是没有时间等你算的
很感,很感
回复
52楼
越来越感觉买暖通行业做和销售有关的
那么像买电脑的,动不动就js一把
回复