地下汽车库通风排烟问题,请教!
xiahua426
xiahua426 Lv.2
2005年10月25日 09:55:27
来自于通风排烟
只看楼主

一般来说是尽量合用系统哦?通风量和排烟量目前好象统一规定了可以6次/h哦?那么以前规定的通风上排1/3,下排2/3,现在还要这样做吗?(看163上图纸有些这样做,有些又没有)排风口和排烟口能不能共用一个啊,具体用那种类型的呢?谢谢!

一般来说是尽量合用系统哦?
通风量和排烟量目前好象统一规定了可以6次/h哦?
那么以前规定的通风上排1/3,下排2/3,现在还要这样做吗?(看163上图纸有些这样做,有些又没有)
排风口和排烟口能不能共用一个啊,具体用那种类型的呢?
谢谢!
免费打赏
twming_2002
2006年01月10日 11:42:33
12楼
我同意三,四楼的看法。
回复
twming_2002
2006年01月10日 11:43:08
13楼
我有一事想请教各路大侠,解决问题的大侠我愿意奉送20分。用户给我一个工程的图纸,可是图纸是光盘的,我想请问各路大侠怎样才能以最快的速度用软件统计出这个工程的工程量来,这个工程包括空调水,电,通风,用什么软件才能做?我用天正暧通打开该光盘上的图后,用空调统计功能怎么也统计不出来。不知浩辰暖通有没有办法解决此问题?诚求大侠们帮帮忙!!!
回复
ylw94
2006年01月10日 12:17:17
14楼

一般可合用一个系统,排烟量是大于6来算,通风可以4~6次,主要看车辆的出入次数的多少,都按6次肯定没问题,出入次数少的可以按4次算,还有晚上是不是可以考虑开小的风机,因此采用变速风机我认为是可行的,也是很有必要的(节能方面考虑),地下车库以前是要上下排的,现在考虑汽车废气、层高不高的情况,一般只做下排,当高度超过3m以上,是有必要考虑下排
回复
cnmarqt
2006年01月10日 12:22:49
15楼
按规范,汽车尾气550-600度,可以视为形成稳定上升气流。
回复