一个51层综合楼 建筑高度200米左右 因为以前没有这种经验,想问一下 如果用螺旋管排水是不是可以从顶到下 是不是需要用 消能装置,有没有该方面的技术规定,多少米以上的螺旋管也需要用消能装置,请高手指教。 还有穿越地下人防的排水管如果做硬吊顶 硬吊顶净空高度大概多少是一个烂尾楼改造 结构部分都弄好了 现在要加设备 真是麻烦 以前设计超级不合理 麻烦麻烦
一个51层综合楼 建筑高度200米左右 因为以前没有这种经验,想问一下 如果用螺旋管排水是不是可以从顶到下 是不是需要用 消能装置,有没有该方面的技术规定,多少米以上的螺旋管也需要用消能装置,请高手指教。 还有穿越地下人防的排水管如果做硬吊顶 硬吊顶净空高度大概多少
是一个烂尾楼改造 结构部分都弄好了 现在要加设备 真是麻烦 以前设计超级不合理 麻烦麻烦
2楼
超高层没有消能的问题,排水不是满流,不会形成高压,可能抽吸的比较厉害,合理设置专用通气立管可以解决问题,管道倒是要用铸铁管.
回复
3楼
抽吸厉害水封容易破坏,设置排水止回阀(既4,3,12条防反压措施)既防低层冒水又防臭,效果很好。具体做法请浏览yylkj.co.163.com咨询电话13875981478
回复
4楼
1、做不做消能装置,还有争议,本人倾向于不作。
2、超高层不一定要用柔性接口铸铁管,也可以用塑料管。
3、设置好通气管。
4、出户管宜多于2个,安全可靠。
回复
5楼
(cjj/t 29-98)明确了塑料排水管的使用高度为不大于100米。请问是不是有塑料管新的行业标准?
回复
6楼
个人倾向于用铸铁管,并设置好通气管.
回复
7楼
我一直很纳闷,螺旋管如何在理论上满足排水设计原则,即排水应以水膜流的状态在立管中运动。当然螺旋管强制水流做附壁螺旋流,对抑制管内压力波动有好处,但是总感觉螺旋流的流速得不到终限流速,势必造成立管底部的压力过大。况且螺旋管不便宜。突然我就发现,我们总是从一个极端走向另一个极端,而忽视了理性分析。
回复
8楼
螺旋管怎么就不能得到终限流速?螺旋状下流的过程中,水膜跟螺旋壁还是有摩擦的,流速越大,摩擦力也就越大,当大到跟重力的一个分力相等的时候,水流的下落加速度也就成0了,因此也就可以得到终限流速!
回复
9楼
楼上是这样的吗?我想知道螺旋的作用是强制螺旋还是增大摩擦?
回复
10楼
如果是强制螺旋,至少可以这么说,高层建筑螺旋管的意义不大。如果是增大摩擦,显然也没有必要非使用螺旋管不可。
回复
11楼
学习学习ING
回复