高层建筑给水管道工作压力的问题
l-f-c942
l-f-c942 Lv.2
2005年10月26日 10:59:31
只看楼主

高层建筑给水系统,设计中阀门全部是16KG,管道工作压力也可以理解为16KG吗?一般高层建筑给水管道工作压力为多少?若给水用钢塑复合管,管道采用什么连接方式?多大以上管径采用卡箍连接?

高层建筑给水系统,设计中阀门全部是16KG,管道工作压力也可以理解为16KG吗?一般高层建筑给水管道工作压力为多少?若给水用钢塑复合管,管道采用什么连接方式?多大以上管径采用卡箍连接?
免费打赏
幸福贰街
2008年10月18日 10:01:16
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
tangshunhu
2008年10月18日 11:30:05
3楼
你就跟阀门压力一样就可以了





上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 : http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
lst_02123
2008年10月18日 23:37:35
4楼
管道压力可以比阀门小点吧,直径100MM以上的用卡箍连接(包括100的)
回复
fenghuoapple
2008年10月19日 10:50:29
5楼
如楼盘需要16公斤的压力,管道压力必须满足17公斤的压力,
回复
fangwei123456
2008年10月21日 16:14:55
6楼
建筑给水排水设计规范中 3.3系统选择
3.3.4卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPA
3.3.5高层建筑生活给水系统竖向分区。竖向分区应符合下列要求
1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不易大于0.45MPA,特殊情况不易大于0.55MPA.
2、水压大于0.35MPA的入户管宜设减压或调压设施。
3、各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。卫生洁具一般用水水压不小于0.05MPA
一般高层水泵调压根据楼层高低来调压,11层一般水泵后压力0.5MPA就可以了
若给水用钢塑复合管,管道多小于等于DN100采用螺纹连接,多大于DN100以上管径采用卡箍连接
通常DN100也采用卡箍连接
回复

相关推荐

APP内打开