小问题,但不明白,特请教,见笑:关于屋顶消防水箱
悬水逐月
2005年10月26日 15:28:21
只看楼主

.关于屋顶消防水箱高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. 若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????

.关于屋顶消防水箱
高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????
免费打赏
123
2005年10月26日 16:15:19
2楼
包括喷淋用水量,但不是10分钟,高规好像没有10分钟这个概念吧
回复
neardespring
2005年10月26日 16:21:20
3楼
无论高规还是建规都没有“过分”强调合用水箱的水量核算问题。对于高规,情况简单些,只针对建筑类型确定水量,同时也在条文说明中讲到,如果分设水箱应独立核算(除非万不得已我们不会傻呼呼的分设水箱找麻烦),所以姑且都合用水箱,有效容积就按12,18计(6m3的一般是住宅很少有喷淋)。对于低规,如果合用水箱,要考虑10分钟的水量,个人认为这包括消火栓和喷淋的用量(也有人不这么认为)。
原则。高层立足自救,消防泵可以在很短的时间启动。多层建筑,消防车有能力扑救,消防车的服务半径约为10分钟的车程。
记得网站里好象有类似的帖子!
回复
yaaaa
2005年10月26日 16:40:37
4楼
有喷淋就18立方米.
回复
悬水逐月
2005年10月26日 17:06:33
5楼
听君一席话,胜读十年书!

我发觉自己那规范算是白看了
汗1
回复
cjphit
2005年11月18日 00:16:26
6楼
偶也明白了
回复
pengdan2008cn
2005年11月29日 13:56:09
7楼
sure
回复
zheliushi
2009年04月29日 12:40:55
8楼
听君一席话,胜读十年书!
回复