请教:什么情况下电源进线后断路器选择漏电断路器?如何确定是选漏电电流300mA还是500mA?是否还有500mA以上级别
请教:什么情况下电源进线后断路器选择漏电断路器?
如何确定是选漏电电流300mA还是500mA?
是否还有500mA以上级别
12楼
学习!
回复
13楼
住宅规范上对每幢住宅的进线要求采用漏电断路器,为500mA ?室内普通插座回路采用漏电断路器,为30mA?
我看过住宅设计规范好象没有这一条,只是我们在电气设计手册上对每幢住宅的进线要求漏电断路器,为500mA或300mA,室内普通插座回路一般采用漏电断路器,为30mA.
回复
14楼
感谢楼主发帖,新手不断学习中。感谢6楼,讲解的很详细!
回复
15楼
举例:
7层一梯两户纯住宅楼。单元总箱为:隔离开关与总漏电断路器(300mA)
住户室内各回路除照明和壁挂式空调插座回路外。其余回路应设置漏电断路器(30mA)
回复
16楼
300mA主要是为了防止电气火灾的
回复
17楼
回复
18楼
一般TT系统进线必须要装带漏电保护,其动作电流在30MA.而要求有防电气火灾的要带漏电(重要负荷一般是只报警不动作)动作电流在300,500MA,视整个配电系统的线路泄露电流而定,一般是300
回复
19楼
支持10楼,感谢10楼
回复
20楼
一般民用建筑在用电终端插座回路设置漏电30MA ,照明空调不设置
回复
21楼
如果变配电所在地下室,高层住宅每个单元一般分几路进线,不止一路,那么,住宅与变配电所在一个建筑物内的情况下,每个住宅进线是否需要设300或500mA的漏电断路器?当然,这些电缆一般是在桥架内敷设,不是由户外埋地引入的。
另外提醒一下,根据面积如3000,4500,6000来选择300mA,500mA,这个道理的依据在2003年版民用电气设计技术措施上的住宅设计这一章节中。