一次变流量系统有谁做过?效果怎样?
hawkking12
hawkking12 Lv.3
2005年10月26日 17:00:43
来自于中央空调
只看楼主

现在特灵推出新的冰水主机,可以做一次变流量系统,可以节约二次泵的成本,同样又可以达到节能的效果,据说四川INTEL是用的这种方案,现不知运行是否稳定,还有它的运行费用如何,有哪位高人能提供一二?

现在特灵推出新的冰水主机,可以做一次变流量系统,可以节约二次泵的成本,同样又可以达到节能的效果,据说四川INTEL是用的这种方案,现不知运行是否稳定,还有它的运行费用如何,有哪位高人能提供一二?
免费打赏
christie_ps
2005年10月26日 23:16:42
2楼
暂时没看到过这种机组,楼住能发个样本出来下载吗?
回复
hawkking12
2005年10月27日 09:21:27
3楼
有机组的型录,不过要扫描的,暂时无扫描仪,不过与特灵联系一下,可以拿到样本的
回复
quandunhai
2005年10月27日 09:41:09
4楼
我们做特灵,但是目前没有项目应用此方案的.有的话我也想瞅瞅.
回复
chinamkc
2005年10月27日 14:07:47
5楼




偶也想了解了解啊
回复
david_rong
2005年11月01日 22:08:53
6楼
特灵首推一次水变流量。该技术在国外早已在研究争论。如冷机也是变频机组的话,我真不知如何使用。对该技术目前好像只有定性分析,而无实测比较数据。
回复
quandunhai
2005年11月02日 12:40:39
7楼
主机变流量,充其量只能变什么?主机有一个最大流量和最小流量限制呀.意义不是很大,如果频繁变流量,那么对主机的使用寿命都必须有影响.
回复
张三
2005年11月02日 14:20:08
8楼
做“一次变流量系统”有个前提。即BAS。否则没有什么意义。国内的BAS与冷水机组和水泵无缝互连的实际项目很少!
回复
coolheating
2005年11月02日 15:10:56
9楼
BAS是什么意思啊?不懂,求教
回复
hawkking12
2005年11月02日 16:32:56
10楼
一次变流量主机有一组控器组件差不多5000美元
回复
david_rong
2005年11月02日 21:11:01
11楼
test