现在特灵推出新的冰水主机,可以做一次变流量系统,可以节约二次泵的成本,同样又可以达到节能的效果,据说四川INTEL是用的这种方案,现不知运行是否稳定,还有它的运行费用如何,有哪位高人能提供一二?
现在特灵推出新的冰水主机,可以做一次变流量系统,可以节约二次泵的成本,同样又可以达到节能的效果,据说四川INTEL是用的这种方案,现不知运行是否稳定,还有它的运行费用如何,有哪位高人能提供一二?
12楼
一次变流量系统对水泵等外围设备控制没有问题(只要有明确的控制策略)。关键是冷机是否适合,在变流的工况下COP值是否有较大的变化,冷机本体的控制逻辑是否适应这种变流量,最主要的是一次变流量水泵所节省的电能是否大于冷机所多消耗(如是节省的话,那更好)的电能。这些问题都没有定量的数据。单凭个别冷机厂商的宣传是片面的。
希望成都Intel项目能提供实事求是的分析数据。(但估计不会做分析)
回复
13楼
为什么会变流?当然是因为负载的变化而变化了,用二次变流量系统一样会出现冰机降载的现象,至于COP不是设计的最佳工况,当然有所下降,要达到节能怎能那么完美?对比一下二次泵变流量系统再定论
回复
14楼
俺问的是“国内的BAS与冷水机组和水泵无缝互连的实际项目”而非“对水泵等外围设备控制”!
回复
15楼
你所说的“国内的BAS与冷水机组和水泵无缝互连...”什么意思?难道BAS不应包括对冷机台数、冷冻冷却水泵、冷却塔和相关阀门的控制。如BAS感觉控制这些设备有难度,仅控制些末端,难道你认为这是一个完整的Building Automation System?
冷机群控要深究的确有难度,不断有技术推出:一次变流量、变频冷机、冰蓄冷、冷热联产...。BAS要正确控制需要了解制冷原理,熟悉冷机运作工艺,水泵工作原理才能控制好这些设备,这样也就不需“BAS与冷水机组和水泵无缝互连”。
回复
16楼
如果你的BAS不能实时获得冷水机组和变频水泵的数据,你怎么实时做正确的控制决策?
回复
17楼
BAS有多种方式可以获取冷水机组和变频水泵的数据:网关、现场总线或硬接线。能不能是BAS的能力问题。关键是BAS是否掌握整个冷源系统(设备)的最佳工作原理(工艺)。
回复