当室外消防水池采用已有的天然水池或是河道时,消防泵房内泵要求自灌式吸水如何处理,真的要将泵房降至水位以下吗?
当室外消防水池采用已有的天然水池或是河道时,消防泵房内泵要求自灌式吸水如何处理,真的要将泵房降至水位以下吗?
2楼
自灌的话,当然要这么做了!
回复
3楼
有什么好的措施可以采用不让泵房降至水位以下,而且这种方法能让审图公司及消防部门认可?
回复
4楼
可以选用立式涡轮消防泵,泵潜在水中,电机在水面上。
回复
5楼
建规中对此的规定是采用“宜”,且条文说明中注明:若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备。
4楼说的是否能可靠迅速的充水,本人觉得要看当地消防主管部门的意见
回复
6楼
另,高规规定:消防水泵应采用自灌式吸水
回复
7楼
建议均采用自灌吸水
《低规》所述可靠迅速的充水设备有点抽象,实际采用中
1、真空引水罐,容易漏气造成水跑光,尤其是消防泵平时不用,更容易出问题
2、设底阀自来水充水、水箱充水等,充水需要时间,底阀容易出毛病漏水。
3、设置真空泵引水,同样需要时间,真空泵是否需要备用泵?
回复
8楼
我做的时候是设置真空泵引水,但是真空泵米有设置备用泵。。。
因为实际情况下,是不可能把泵房降至水位以下的。。。造价高
回复
9楼
前面的一句话在如果是多层建筑的情况下是可以接受的。
后面的一句话实在欠考虑,难道所有的高层建筑都把不可能变成了可能?
回复