当室外消防水池采用已有的天然水池或是河道时,消防泵房内泵要求自灌式吸水如何处理,真的要将泵房降至水位以下吗?
当室外消防水池采用已有的天然水池或是河道时,消防泵房内泵要求自灌式吸水如何处理,真的要将泵房降至水位以下吗?
12楼
这位朋友的想法应该是最好的,我们老大也喜欢用这玩意,要不是电机占地方的话,连潜水泵都想用这个,呵呵,这我们叫液下泵,我还没用过捏,据说不容易坏,
回复
13楼
算是安徽人吧,在蚌埠铁路院贡献了青春,不是化三院的,哈哈
现在上海打工出力,曾在省院上海分院打过工
回复
14楼
高规规定消防水泵宜采用自灌式吸水。。。。。内中有空间,那要看当地主管部门的啦
回复
15楼
是否可以在将水泵出水口处的止回阀改在水泵吸水管在水位以下的部位?
回复
16楼
我是消防泵的专业厂家,我们已经给10个工厂项目提供立式涡轮消防泵,有电动机驱动,也有柴油机驱动(通过直角齿轮箱和万向联轴器传动),效果都不错。如有需求,请联系,电话:021-56032050 传真:021-56036733 http://www.shanghairover.com e-mail: roverpump@online.sh.cn
回复
17楼
再仔细看看高规。
回复
18楼
即使是止回阀也有漏水的可能,而且增加泵的水头。自灌吸水是最安全的做法,日后维护也少费心。
回复
19楼
这是外行说法,止回阀没有这样用的,有专门此用途的阀门叫底阀。见7楼贴
回复
20楼
楼上的老兄,你的话让我汗颜呀!我知道底阀,不过我担心的是静水压力太大了呀!采用止回阀会不会好点呀!
回复
21楼
怎么会有静水压力太大一说呢?底阀关闭不严有时是因为有杂物卡住,或是漏水,好像跟静水压力无关啊,止回阀关闭密实程度不如底阀,更无法保障了。