消防泵自灌式吸水的设置问题
gps-xlf
gps-xlf Lv.3
2005年10月26日 17:11:27
只看楼主

当室外消防水池采用已有的天然水池或是河道时,消防泵房内泵要求自灌式吸水如何处理,真的要将泵房降至水位以下吗?

当室外消防水池采用已有的天然水池或是河道时,消防泵房内泵要求自灌式吸水如何处理,真的要将泵房降至水位以下吗?
免费打赏
ssffyy
2006年02月14日 12:40:12
22楼
听说靖江久立生产的自吸泵也可以用在消防上,这样也可避免泵房下降了
回复
刘峰
2006年02月14日 22:02:07
23楼
如果设置底阀,用市政管网的水或水箱的水从水泵出水管部(止回阀前),接入充水,是否可以?
回复
sdmzq
2006年02月16日 09:17:00
24楼
可以在消防泵吸水管上设置水箱,市政补水,吸水管底阀,我做过
回复