空调外机设备房排风量如何确定??请指教,谢谢~!
空调外机设备房排风量如何确定??请指教,谢谢~!
情况比较特殊:现有一个空调外机的设备房,因设备房内温度太高(40度+),业主想通过排风机来降低室内温度过高问题,请教大家排风机的风量应如何确定?或者有其他可行的措施吗?
发布于
2010-07-17 21:21:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sjzlxb
按散热量计算一下
2010-07-19 17:38:19
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
什么叫做空调外机设备房? 难道把空调外机放到室内了?吃饱了没事做么。
排风量2种确定方法:
1、按外机冷凝风扇的风量;
2、按外机排热量,参考变配电房的排热计算公式进行计算。
2010-07-18 10:31:18
来自 PC