药厂里头的排风机该如何选型?有粉尘,应该用哪种风机呢?轴流风机还有离心风机可以吗?希望专家提供意见啊!
药厂里头的排风机该如何选型?
有粉尘,应该用哪种风机呢?轴流风机还有离心风机可以吗?希望专家提供意见啊!
2楼
有粉尘的话,应该选除尘器或者带中效以上的排风机箱,因为都有过滤器,有一定的阻力,一般选离心风机的多。
具体的可根据阻力和风量,查风机样本,有些轴流风机、管道风机压头也是够的。
回复
3楼
同意二楼观点
回复
4楼
同意二楼,如果是间歇性排风,要考虑风量平衡。
回复
5楼
谢谢 又学了点
回复
6楼
轴流风机是低压风机 二者的选取应该多考虑下压头
回复
7楼
斜流风机用得较多,最好先除尘再排放。
回复