实际工程中经常遇到大面积照明。各位都有些什么合理、优化的表达方式?仅布置简单照明,详见二次装修的图纸不在讨论之列。现以一般车库为例,先讨论下回路敷射方式:有些工程师习惯布置完灯具后直接引一个箭头指向配电箱方向,标上回路号,有的甚至省略箭头。大家先发表下意见,还有一些相关内容陆续补充。谢谢!
实际工程中经常遇到大面积照明。各位都有些什么合理、优化的表达方式?
仅布置简单照明,详见二次装修的图纸不在讨论之列。
现以一般车库为例,先讨论下回路敷射方式:
有些工程师习惯布置完灯具后直接引一个箭头指向配电箱方向,标上回路号,有的甚至省略箭头。
大家先发表下意见,还有一些相关内容陆续补充。谢谢!
12楼
以上都可以算是一些解决方法。
如:一条干线、一条线槽等。
下面将问题深入一下:
大面积照明,如果想达到节能的效果,除了采用节能灯具外,还要注意设置灯具应因地制宜,比如采光效果好的地方没必要仍按照统一的照度,这里是指可采用增加开关控制的方式。还有人员较少活动场所,灯具可采用跳控,这里也需要增加开关控制。
问题是:面板开关控制时,图面上如何表达?
大家发表下意见,还有内容陆续补充。谢谢!
回复
13楼
对于跳控的方式,本人认为,均需画出详细的线路连接图,必要的时候,还须出局部详图,否则在施工时很可能偏离设计意图。
也有例外,在平面图中灯具的布置还是比较有点几何规则,且线路的敷设路径和方式也容易确定(或较易说明)时,可仅在灯位点标注就可以。
供参考
回复
14楼
举个例子:
前段时间,遇到一个会所,功能比较全,酒楼、泳池、篮球馆、泵房....
总面积6000平左右。
灯具涉及了:深照型卤素灯、壁灯、日光灯、筒灯、防潮灯、灯盘、广照型卤素灯...
控制方式涉及了:集中控制、跳控、普通翘板控制...
在这样一张图中,仅仅是图例的图纸表达已经是花花绿绿,真可以说是五花八门,什么都有,以至于有的时候,我自己都需要看看图例,才知道自己画的什么。
再加上各种各样的控制方式,1:100的图纸看起来都有些费力。
我想了一个解决办法,希望各位对此解决办法,发表下自己的看法:
灯具的图例表达:除了日光灯,均用一种符号(标准的灯泡符号)表示,在符号上标注英文字母缩写(参见国标图集00DX01)。这种方式我用于过总图设计,对于图面的清晰表达非常有效。
负面问题:对于有些工程(如:此工程),有些表达显得不合呼绘图习惯,如:壁灯、筒灯..
控制方法的表达:跳控:灯具图例旁的英文标注加上1或2,代表不同的控制回路。英文标注旁加0代表集中控制,英文标注旁加3代表双控...
负面问题:未见到任何有此类表达方式的图纸,怕影响到读图,理解错设计意图。
正面效果是显而易见的。图面上清晰,一目了然。
回复