一厢式变电站基础:长5m,宽4m,高1.6m,砌筑完毕将箱变放置于上面,出现了不均匀沉降,该如何处理?
一厢式变电站基础:长5m,宽4m,高1.6m,砌筑完毕将箱变放置于上面,出现了不均匀沉降,该如何处理?
2楼
楼主 能否说明具体的施工和地质情况以及基础形式等 要不然大家不明白情况也不好帮你啊 一般地基发生不均匀沉降处理起来都比较麻烦的
回复
3楼
不知道你厢式变是否投箱变入使用没有,要是使用了你必须与电业部门联系增的他们同意方可处理。(可不要自己搬动造成危险)。
原因;1,地基地耐力不够,2,地基不是原土层,3,基础埋置深度不够,(北方地区还要考虑冬季的冻胀问题)。
处理;1,沉降不均在不发展了,首先把箱变吊起,可以在基础墙上加设钢筋砼梁,在砼梁找平,砼强度以后在吊装上。
2,,可以在原土地基上做钢筋砼底板1000mm宽,150--200mm厚原墙在做200mm厚钢筋砼墙,上找平.
回复
4楼
应该重建吧
回复
5楼
:)
回复
6楼
砌筑完毕将箱变放置于上面,出现了不均匀沉降,说明地基处理不合格,只好拆掉重做呗。
回复
7楼
箱变的整体性可是非常的好呀,出现不均匀沉降造成的结果估计就是倾斜吧,,除非一侧有湿陷性黄土,浸水所致。
回复