路灯也算外线,所以我一直都用YJV22-5X16的电缆。 但其实用不着这么大的,不知大家有什么意见。
路灯也算外线,所以我一直都用YJV22-5X16的电缆。 但其实用不着这么大的,不知大家有什么意见。
12楼
变压器是630KVA的,我采用的就是三相交叉配电,最远的灯具的配电距离是200M。 16A的微断应该是没有问题的,主要是要考虑电压降和机械强度,因为它是电缆直埋式的。 其实这是我师傅以前的做法,只要是路灯都配5X16的电缆,我想他就是根据《城市道路照明设计》来做的。
回复
13楼
路灯照明有时要考虑一部分节日照明的需要,同时也考虑到PE线的机械强度,应至少在10mm2以上.
回复
14楼
有何根据?有相关规范或者计算吗?
回复
15楼
先算算200米远处的单相短路电流大小,再看你的断路器短路保护能否可靠跳闸。OK?
不要死盯着电压降什么的。
设计作到一定年头,也得考虑一些深层的东西了。
回复
16楼
呵呵,大哥,你要求也太深了吧?现在在很多院了。老高高工都不提这个。只是开口闭口压降。呵呵,设计在这时,是一种悲哀。
回复
17楼
就是。 我觉得呀,所有工程的路灯都可以定一个规格,例如10平方或16平方,只要不是太远的话就不用计算了。
回复
18楼
大家一起来聊聊这个问题吧, QQ群1167688 希望高手前来解答
(刚开的号,大家一起来.)
回复
19楼
学习了,感觉短路电流计算还是要得,另外电缆还是带铠得好些.
回复
20楼
穿管也就无所谓要带铠装了吧?
回复
21楼
用YJV22-5X16的电缆施工比较困难,一般采用普通电缆穿PVC管即可。
回复