建筑强弱电一层进线选择
ly810310
ly810310 Lv.2
2010年07月18日 22:59:38
只看楼主

1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大

1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?
2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大

QQ截图未命名.png

免费打赏
ly810310
2010年07月19日 14:10:51
2楼
莫人回答我的问题啊
回复
jianaojuan
2010年07月19日 16:32:29
3楼
强电是根据总负荷量算出来的,选择原则是导线的载流量要大于计算电流。
弱电的线管大小是根据建筑所需要的弱电线的根数算出来,多少线穿多大管,都有规定
你家是陕西的啊,呵呵
回复
ly810310
2010年07月19日 17:51:57
4楼
我不是陕西的,不过离陕西很近了,四川
回复
lymengyu
2010年07月20日 10:06:00
5楼
按一户1根RVB2*0.5;一根5ecat
回复
一个人的传说
2010年07月20日 11:21:58
6楼
:)
回复

相关推荐

APP内打开