空调风量
abei.song
abei.song Lv.2
2005年10月27日 13:45:17
来自于中央空调
只看楼主

我的问题可能有点初级,请大家赐教。在商场或者餐厅里假如用中央空调,在选空调机组的时候按风量还是冷量选。各个厂家的样本型式不一,好像约克就是按风量选。假如按风量选的话,新风量按每人25m3/h,总风量怎么定呢。有人用换气次数定总风量,然后总风量减去新风量就是回风量,排风量按新风量的80%-85%计算,以保持室内正压。但是房间功能不一样,换气次数5次还是8次不太好把握,如果面积大的话,总风量将会相差很大。不知道怎样定才算合理。

如果画焓湿图的话,余湿量也不太好掌握,作为除数的余湿量稍有波动就会使热湿比线变动很大。新风量是已知的,如果自己定新风比的话,比如15%,那么总风量也可确定,在焓湿图上,机组处理空气的过程是否可以像书本上那样,新风与回风以一定比例混合后降温减湿到机器露点,然后再热,即等湿加热到送风状态点,然后沿热湿比线到室内状态点,那么送风状态点怎么定,像书上那样自己定一个送风温差,然后与热湿比线相交么?实际运行时机组是否有再热这一过程,还是说直接从机器露点到室内状态点?
对于这方面我一直比较糊涂,不知道大家都怎么做。
谢谢!
免费打赏
themaskxuji
2006年04月22日 20:42:18
2楼
优先考虑冷量,你说的个人风量实际上是个人每小时新风量,得把总送风量算出来,你还是好好看看书吧
回复
hunanzhq
2006年04月23日 10:12:38
3楼
肯定是要先保证制冷量的,风量的话选好型了还可以调的.
回复
vzhyi
2006年04月24日 15:25:21
4楼
我个人总结算风量的方法:
利用余热负荷及温差计算风量;在电子厂房和医药生物洁净室不仅满足消除余热,主要满足换气次数的要求;
新风的用途是为了满足房间的负压,还有就是控制CO2的浓度,这和为人提供必要的新风是一致的;所以计算的结果一定要分清场合,然后看是否满足以上的两个要求。
送风的温差取决于应用的场所,舒适性空调或一般工厂就采用大送风温差,减小送风风量和再热所产生的能量抵消,甚至可以采用露点送风;反之,对于精密空调,如医院和电子洁净室,由于本身要求的换气次数较高,以及恒温恒湿对于送风温差的要求,故多采用大送风小温差。
回复
农民不懂高压电
2006年04月25日 22:45:21
5楼


楼上的,不懂就不要乱说话。
设备的冷量,是在先求出风量的情况下得出来的。
你仔细算算吧,不先求出风量,看你的冷量怎么得出来。
回复
wiserwd
2007年06月21日 15:18:14
6楼
5楼说话有点偏激
回复