室内游泳池的空调风量怎么定啊,直流的,按每人新风量×总人数还是按换气次数?
室内游泳池的空调风量怎么定啊,直流的,按每人新风量×总人数还是按换气次数?
12楼
暖通空调第2005.10,游泳池那一篇在第94页左右
回复
13楼
主要是考虑除湿和消除余热所需的新风量,两者取最大值
回复
14楼
路过,踩踩,没做过游泳池的,先学习了,以后可能会用的上
回复
15楼
回复
16楼
这个我想地区差异相当大的吧。即使是美国的资料,也需要给出相应标准,ASHARE给出的资料通常是取美国十几个比较有影响力的大城市的数据综合得出的,我们可以作为借鉴,但如果是不同纬度和气象条件的地区,并不一定是我们拿过来就可以直接套用的。
采暖通风手册中对敞开水表面的单位蒸发量有过称述,根据不同的室内空气温湿度和水池的温度,差异是相当大的。例如:池水温度30度,室内温度28度、湿度55%时,蒸发量为0.442kg/h.m2,汽化潜热2435kJ/kg,这样的结果显然差得会比较多,我想还是要根据具体情况来分析。
回复
17楼
环保空调结合加热盘管用于室内泳池方案,可以说是最理想,最节能,初投资最小的设备,而且其新风量非常大,出风温度舒适,空气品质非其它空调可比,所以这是上档次室内泳池的最佳选择;作为一般室内泳池,环保空调解决夏季降温通风换气同样优秀而且价廉物美,耗电极省,实为所有室内泳池的最佳选择。
回复
18楼
做游泳池空调通知下,一条龙服务QQ:447083750, 一般按照泳池面积,除湿量为主!