救命啊,400KW的设备怎么配电?
vp2008
vp2008 Lv.2
2010年07月19日 14:16:53
只看楼主

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
免费打赏
lighti
2010年07月19日 14:58:11
2楼
供电电压是10kv?
回复
vp2008
2010年07月19日 15:36:00
3楼
假如是10KV呢?如果不行应该要多大供电电压?
回复
jinze_tg
2010年07月19日 16:30:16
4楼
10KV的话,电源应该从35KV站引出。用断路器+综合保护,一般YJV-10-3*95就可以了。
380V配电就不是太理想,用空开+软启动器+接触器。2(YJV-1-3*185+1*95)也够了,然后注意距离和敷设方式对电缆有比较大的影响
回复
vp2008
2010年07月19日 17:41:37
5楼
原来在厂房有个配电间,CPP流延薄膜机400KW是一套集成设备,具有现场控制结构,应该只需要电缆接到配电间就可以了吧,但是两个400KW 和一个150KW的接到配电间,配电间配电柜应该要多少个,配电柜的规格应该是怎样的才行?
回复
dsy123456
2010年07月19日 19:31:45
6楼
我觉得你这个是0.4kV设备。。如果配电间离设备远的话,电缆投资成本比较高。
回复
jinze_tg
2010年07月20日 08:37:11
7楼
一下加了950KW,变压器容量够么?要加新变压器吧,设计时不可能留这么大冗余的。
一台电机一面柜子,柜子形式和原来的相同就行了
回复
一个人的传说
2010年07月20日 11:26:10
8楼
:)
回复
lingxuct
2010年07月20日 12:02:00
9楼
开始是问400KW的设备如何配电,后来又出现“两个400KW 和一个150KW的接到配电间,配电间配电柜应该要多少个,配电柜的规格应该是怎样的才行?”

400KW在设备侧有控制箱,只考虑供电,在配电室配电柜装800A断路器,用3根95的YJV电缆。

150KW的配电接在350A断路器下,用120的YJV电缆。

一台柜子装一只800A塑壳,再装一只400(350)A塑壳,二台开关柜。变压器进线柜按变压器容量考虑。
回复
混在电气
2010年07月20日 13:21:39
10楼
这样的问题其实是没有办法给出正确答案的,首先感觉LZ就不是搞电的,所以他根本就说不清具体的情况,大家不知道实际情况也只能乱说一堆方案,就算有一个正确的,他也不知道对不对。
回复
lingyan16
2010年07月20日 13:31:54
11楼
800A框架式断路器配电
回复

相关推荐

APP内打开