救命啊,400KW的设备怎么配电?
vp2008
vp2008 Lv.2
2010年07月19日 14:16:53
只看楼主

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
免费打赏
yjd107888
2010年07月28日 19:27:06
32楼
超过400KW的电机一定要采用高压电机的,所以电压是10KV
回复
z68522
2010年07月28日 22:18:23
33楼
400KW的设备用800A的断路器
回复
woheni2010
2010年07月30日 00:23:26
34楼
母线槽吧 用
回复
whatr
2010年07月30日 08:36:06
35楼
用1000A的框架再配个1000A的密集母线

这样吧
回复
zhg69
2010年08月02日 09:56:26
36楼
不知是高压机还是低压机
回复
ivyzheng123
2010年08月03日 11:14:39
37楼
像这种化工厂,配电是用市电还是发电机组呀?
回复
hcy7758520
2010年08月03日 13:17:20
38楼
回复
加肥猫
2010年08月03日 14:33:54
39楼
有条件还是10kv配电吧
回复
winhx
2010年08月03日 15:18:23
40楼
我不知道你所说的400KW的设备是指整个车间还是一台设备的用电负荷。 不管你所说是整个车间还是一台设备我都建议你选用一台真空断路器,这样用起来安全可靠。至于要用多大的电缆和多大的断路器那就要根据你的设备的安装要求和实际安装距离来算。(注意:整个车间400KW和一台设备400KW的算法是不一样的,因为整个车间它是多台设备。)如果是一台设备它的负荷是400KW那你还要考虑它的启动设备:l嘿嘿ol 我是信口开河
回复
woopeeng
2010年08月03日 16:05:25
41楼
学习了,大家在讨论中把问题说的很明白 了!
回复

相关推荐