救命啊,400KW的设备怎么配电?
vp2008
vp2008 Lv.2
2010年07月19日 14:16:53
只看楼主

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!

第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
免费打赏
一树蝴蝶
2010年08月03日 16:27:43
42楼
检看电机铭牌,电压等级是多少?6KV?还是10KV?还是660V?
回复
c450332
2010年08月03日 16:33:48
43楼
:handshake
回复
smnyz
2010年08月03日 18:31:48
44楼
说的比较模糊,不太好弄
回复
jcw3456
2010年08月04日 09:53:57
45楼
选用多大的断路器有设备的额定电流决定的,不过400kw的电机如果电压380,对电网冲击太大了,应选660伏以上,或者直接选用高压供电
回复
songye222128
2010年08月04日 11:22:42
46楼
小弟刚入行,来学习
回复
qingmingzixiao
2010年08月05日 09:47:36
47楼
首先确定负荷的供电电压等级,0.4kV还是10kV。0.4kV时开关可采用额定电流800A的框架开关,固定式开关占用空间半面柜子,电缆根据用电设备到开关的距离和敷设长度进行选择,截面不小于120,使用三颗电缆。截面95的YJV电缆在空气中的载流量为237左右。电缆根据供电系统TN-型式采用4芯或5芯电缆。一台柜子装一只800A塑壳,再装一只400(350)A塑壳,另一台柜子装一只800A塑壳和一些小的备用开关,共二台开关柜。
回复
gamineshow
2010年08月05日 10:22:51
48楼
开关,电流,线径都好算
但是很多不知道的楼主未提供,所以大家也只好猜测了
:lol
回复
fshu
2010年08月05日 10:55:23
49楼
:victory:
回复
baihuahere
2010年08月05日 11:01:06
50楼
先把电压等级搞清楚,交直流搞清楚,再做决定,还要考虑运行情况,我合计这些设备应该实际运行功率不到50%,所以经济运行方面不用考虑增大线径。总之,还是说清楚点好,大家在这讨论也是猜测,我实在看不下去了,上来吼两句
回复
hanbing811822
2010年08月05日 11:20:12
51楼
楼主说的不够清楚,很难说的,不清楚你是配电间容量,还是单台设备容量。
回复

相关推荐