第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
第一次遇到这么大的设备,某化工厂丙类厂房CPP流延薄膜机400KW应该怎么样配电?需要什么类型的断路器,多大的电缆?请各位哥哥姐姐指教!
52楼
这东西应该是0.4kV的
回复
53楼
400KW的低压电机现在非常常见啊,我都做过630KW的低压电机。用一个变频器就好了。400KW的电机用800A的框架配母线槽或2根240的铜芯电缆
回复
54楼
没有说清楚问题,如果是高压10kV的那就要从10kV高压配电室过来,增加几面柜子、综保、直接启动、采用YJV-10000 1(3*50)电力电缆。
如果是低压0.4kV的那就要看总进线柜前的变压器容量能不能满足要求,如果能满足要求(增加容量后,变压器的裕量为15%)那就在配电间内增加柜子,一面柜子一个出线回路、采用软启动器,或自带启动柜。总进线柜前的变压器容量不能满足要求,那么就要在10kV高压配电室增加一面出线柜,在配电间附近增加一台变压器(变压器的裕量为15%)同时在配电间内增加柜子,一面柜子一个出线回路、采用软启动器,或自带启动柜。
回复
55楼
不懂
回复
56楼
还是用1000A的断路器吧
回复
57楼
该怎么配就怎么配,具体问题具体分析~~
回复
58楼
看看,学习下。
回复
59楼
大部分功率应该是电加热。
回复
60楼
我想知道这是怎么算出来的~需要什么参数吗?(不好意思,我是个新手,在学习中)
回复
61楼
首先要确定电压等级,还有确定负荷等级,再根据负荷计算电缆的大小。电压等级确定好了 选择柜子的形式
回复