求助:冷冻机组供回水温差太大
马二哈
马二哈 Lv.2
2005年10月28日 09:20:48
来自于制冷技术
只看楼主

大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!

大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!
免费打赏
wenjiamin2004
2005年11月16日 13:40:30
22楼
归根到底并不是膨胀水箱的问题。要回答这个问题首先要从现像分析问题。为什么会进出水温差这么大呢?原因:阻力太大,以致于冷冻水流经蒸发器时充分地热交换,造成过冷。回水太慢,阻力大,冷量散失。你把膨胀水箱弄高一点,(由于膨胀水箱装在水管最高处的1.5米处的回水管上)回水压力增大,流速变大了一点,能够勉强解决所出现的问题.归根到底就是水路阻力过大,看看有没有什么地方堵了.或者可以换个扬程大一点的水泵就可以了.
回复
zys0000
2005年11月16日 13:48:51
23楼
膨胀水箱位置低→管内有空气→水流量不够→温差大
回复
zhangjeremy
2005年11月19日 22:34:36
24楼
补水管上加了个止回阀---膨胀水箱还起作用吗?水只能单向流动了。
回复
arttey
2009年06月24日 11:24:59
25楼
我也碰到类似的问题,模块进出水管压力表差值2公斤,而机组样本压降才0.55公斤,现在怀疑是机组堵了,但是还没证实