一年一度的注册结构工程师考试马上就要开始了,不知道大家复习的怎么样了。总觉得在做题与考试当中,很容易出现这样那样的取值陷阱,这对计算的结果会产生很大的影响,如果取错一个小小的数值就会做错失分,实在是不划算,再这里我总结了一系列举如下,希望可以起到共同复习的效果。同时渴望大家也可以把自己收集到的疑惑和陷阱发表上来共同提高,呵呵!7.4.4条 Nι----挑梁下的支承压力,可取Nι=2R,R为挑梁的倾覆荷载设计值;
7.4.4条 Nι----挑梁下的支承压力,可取Nι=2R,R为挑梁的倾覆荷载设计值;
γ----砌体局部抗压强度提高系数,对图7.4.4a可取1.25;对图7.4.4b可取1.5;
Aι----挑梁下砌体局部受压面积,可取Aι=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的截面高度。
8.1.2条 fy----钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于320MPa时,仍采用320MPa。
6.1.4条 当按公式(6.1.4)算得μ2的值小于0.7时,应采用0.7。当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取μ2等于1.0。
5.2.2条 5)款 对多孔砖砌体和按本规范第6.2.13条的要求灌孔的砌块砌体,在1)、2)、3)款的情况下,尚应符合γ≤1.5。未灌孔混凝土砌块砌体,γ≤1.0。(冲刺第15天36题)
5.1.3条注2、3 2.对于上端为自由端的构件,H0=2H;3.独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用;(冲刺第15天24题)
6.2.3条承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×370mm(冲刺第15天9题)
8.2.5条 组合砖砌体构件受压区相对高度的界限值ξb,对于HPB235级钢筋,应取0.55;对于HRB335级钢筋,应取0.425。(冲刺第15天19、21题)
7.2.2条 注意hw的取值
7.2.3条 h----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。(冲刺第15天15题)
4.2.8条带壁柱墙的计算截面翼缘宽度bf,可按下列规定采用:(冲刺第14天34题)
1 多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度;当无门窗洞口时,每侧翼墙宽度可取壁柱高度的1/3;
2 单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不大于窗间墙宽度和相邻壁柱间距离;
3 计算带壁柱墙的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离。
3.2.1条1款 有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;