高压电容补偿的问题
zhangfeng_1226
2005年10月28日 10:50:28
只看楼主

小弟现在有一铁厂的设计,有800kVA,315kVA变压器各一台,10kV高压风机1250KW两台,请问是否需要设计高压电容补偿?如果需要该补偿多少?应该怎么计算啊?还望大家指导谢谢了还有电容补偿柜的电流互感器应该选多大的,根据什么计算啊

小弟现在有一铁厂的设计,有800kVA,315kVA变压器各一台,10kV高压风机1250KW两台,请问是否需要设计高压电容补偿?如果需要该补偿多少?应该怎么计算啊?还望大家指导
谢谢了
还有电容补偿柜的电流互感器应该选多大的,根据什么计算啊
免费打赏
87469810
2005年10月28日 14:10:19
2楼
像这样的情况的话,不该把高压电容补偿设计进去,变压器的电压比多少?
回复
nancysuper
2005年10月28日 16:16:38
3楼
这个问题有点深,偶看来是帮不上忙了。。。

不知道这个有没有配电方面?偶做配电方面的电力仪表,不知道用不用得上?

如果有兴趣可以跟我联系:
qq:66731883
popo:nancysuper

价格合理,质量有保障,服务周到。。。对设计师更有相应的政策。。。
回复
ccxxjj
2005年10月28日 16:39:55
4楼
10kV高压风机1250KW两台,需要设计高压电容补偿.如果需要该补偿多少:Qjs=1250*2*Kx*(tg 1-tg 2)=1250*2*0.85*(0.75-0.484)=565KVAR.低压无功由低压电容补偿
回复
zhangfeng_1226
2005年10月29日 23:06:06
5楼
Qjs=1250*2*Kx*(tg 1-tg 2)=1250*2*0.85*(0.75-0.484)=565KVAR.低压无功由低压电容补偿
低压补偿也是这么算的吧!
回复
zhao123456
2005年10月30日 11:26:39
6楼
建议同时设高压集中电容补偿和低压集中电容补偿.高压补偿容量:Qc=P30高(tgΦ1-tgΦ2)
P30高为10KV侧计算负荷,Φ1为10KV侧补偿前功率因数角,Φ2为10KV侧补偿后功率因数角(cosΦ2≥0.9);低压无功由低压电容补偿,计算方法类似.
回复
zhangfeng_1226
2005年10月31日 10:06:28
7楼
到底应该多少啊!!!!!!!!!
回复
godbb
2005年11月01日 12:04:46
8楼
按楼上的公式算呀,不过呢,高压可不是自己可以买电容装上那么简单的,低压侧可以呀
详见
http://www.china95598.com/edu/wg/10009.htm
还有这个
http://www.china95598.com/edu/wg/10005.htm
自己查吧


中国电能质量网提供专业的电能质量无功补偿技术

http://www.china95598.com
回复
s13683529017
2005年11月01日 13:47:14
9楼
你得有数据才能帮你说啊.
回复
lpyllllll
2007年04月21日 09:18:15
10楼
kan看不懂啊
回复
xswe
2007年10月10日 11:38:32
11楼

电抗器可以到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复