什么不宜合用同一根控制电缆?低电平、高电平断路器的分相操作回路弱电回路的往返导线。还有的不记得。
什么不宜合用同一根控制电缆?
低电平、高电平
断路器的分相操作回路
弱电回路的往返导线。
还有的不记得。
2楼
好象这上一多选题,只有往返导线的那个选项不选,我查规范的
回复
3楼
电缆设计规范可以查到答案。
可惜我当时没有找到。凉粉!
回复
4楼
电力工程电缆设计规范:
3.6.2 下列情况的回路,相互间不宜合用同一根控制电缆:
(1)弱电信号、控制回路与强电信号、控制回路。
(2)低电平信号与高电平信号回路。
(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路。
回复
5楼
好啊
回复